Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 23

Тема: СП307 + ME210-701

  1. #1

    Question СП307 + ME210-701

    Здравствуйте!

    По непонятным причинам панель СП307 не хочет получать данные с ME210-701.
    ME210-701 нормально опрашивается любыми средствами и даже в эмуляторе СП307, но сама панель его опрашивать не хочет. Даже когда они соединены кабелем на прямую (Ethernet).

    Есть ли смысл искать причину или так задумано?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iv.kmz Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    По непонятным причинам панель СП307 не хочет получать данные с ME210-701.
    ME210-701 нормально опрашивается любыми средствами и даже в эмуляторе СП307, но сама панель его опрашивать не хочет. Даже когда они соединены кабелем на прямую (Ethernet).

    Есть ли смысл искать причину или так задумано?
    Кабель замените на перекрёстный (или наоборот) , компу в эмуляции все равно, а панели не всё равно.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Кабель замените на перекрёстный (или наоборот) , компу в эмуляции все равно, а панели не всё равно.
    Я в коммутатор их оба устройства подключал каждый свои кабелем. Менял кабели на другие и т.п. При этом панель прекрасно работает одновременно с ещё 2 другими устройствами.

  4. #4

    По умолчанию

    Какие IP и маски подсети у СП307 и ME210?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iv.kmz Посмотреть сообщение
    Я в коммутатор их оба устройства подключал каждый свои кабелем. Менял кабели на другие и т.п. При этом панель прекрасно работает одновременно с ещё 2 другими устройствами.
    Выкладывайте проект, чудес не бывает. Если дело не в кабеле и в эмуляции этот проект с модулем МЭ210-701 работает, с значит есть ещё какие то не подключенные к панели слейвы, прописанные в панели.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.04.2024 в 17:14.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Выкладывайте проект, чудес не бывает. Если дело не в кабеле и в эмуляции этот проект с модулем МЭ210-701 работает, с значит есть ещё какие то не подключенные к панели слейвы, прописанные в панели.
    Проект
    https://disk.yandex.ru/d/KhQa4RVXS8zowQ

    Видео
    https://disk.yandex.ru/i/ZFNixTZBDroetg

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iv.kmz Посмотреть сообщение
    Не понятно, вы одновременно запускаете панель и эмулятор? Так работать не будет, у эмулятора и панели одинаковый IP.
    Шлюз лучше прописать и подключить панель только к модулю (без эмулятора), после перезагрузки обоих.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 08:37.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Задумкин Сергей Посмотреть сообщение
    Какие IP и маски подсети у СП307 и ME210?
    СП307: 192.168.24.100
    ME210: 192.168.24.230

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Не понятно, вы одновременно запускаете панель и эмулятор?
    По всякому - вместе, отдельно, во всех возможных комбинациях и последовательностях. Результат всегда один. Кроме того другие устройства, если их добавить в проект отображаются одновременно и там и там.


    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    у эмулятора и панели одинаковый IP.
    Разные. У эмулятора IP компьютера (192.168.24.13).
    СП307: 192.168.24.100
    ME210: 192.168.24.230

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iv.kmz Посмотреть сообщение
    По всякому - вместе, отдельно, во всех возможных комбинациях и последовательностях. Результат всегда один. Кроме того другие устройства, если их добавить в проект отображаются одновременно и там и там.
    Тогда попробуйте поменять IP панели и модуля например на 120 и 150 (последние цифры)
    И шлюз забейте в панели.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 08:52.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК-СП307
    от Александр И. в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.11.2020, 08:52
  2. ПЛК 304 + СП307
    от klark.charlz в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.07.2019, 06:32
  3. ПЛК 150-И-М +СП307-Б
    от Виталий Попович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2018, 11:03
  4. СП307-Р
    от murdemon в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 11:55
  5. СП307+ПЧВ
    от pedro93 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 22:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •