Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #1381

    По умолчанию

    Представим ситуацию что нет исходников на СП307-Б (старого образца). Объект сдан и начата модернизация.
    Исходники само собой где-то есть, но условия их выдачи в тех условиях, на что я и мой партнер не согласны)
    Нужно подбором определить регистры на запись и на чтение.
    Пробовал без исходников методом подбора (ModbusPool/Slave) угадать какая скорость шины, четность и прочее..., но мне это пока не удалось.
    Вклиниться как-то в обмен между ПЛК110 и СП307-Б тоже не знаю как, думаю что там монопольный доступ.

    Возможно кто-то сталкивался с подобным. Мне нужна карта регистров и параметры шины.
    Возможно ли это как-то вытащить из работающего железа?

    PS:Да, все переписать вполне реально. Однако объект работающий и на перетрубацию эту особо времени не выделяют.
    Шкаф не документирован, бирки отсутствуют.
    Последний раз редактировалось krollcbas; 20.04.2019 в 22:22.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  2. #1382

    По умолчанию

    Добрый вечер.
    Возможно получать данные с электросчетчиков Мекурий панелью СП300? Есть какие-то шаблоны?
    Спасибо.

  3. #1383
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Добрый день.
    Готовых решений нет.
    Но через макросы можно работать с портом напрямую - так что теоретически это возможно.
    Начать можно с этого: https://www.owen.ru/uploads/aip_47_s...slov_36-37.pdf

    Примеры реализации нескольких простых строковых протоколов есть здесь:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post274196

  4. #1384

    По умолчанию

    В конфигураторе СП310 присутствует элемент "Вариационный текст". Выявилось что нет возможности использовать числа, входящие в размерность 0 - 65535
    То есть возможно задать значение 64232 - "Нагрев", но по факту это число системой игнорируется и сообщение "Нагрев" не проявляется.
    Приходится добавлять дополнительные переменные, уменьшая размеры чисел
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  5. #1385
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    В конфигураторе СП310 присутствует элемент "Вариационный текст". Выявилось что нет возможности использовать числа, входящие в размерность 0 - 65535
    То есть возможно задать значение 64232 - "Нагрев", но по факту это число системой игнорируется и сообщение "Нагрев" не проявляется.
    Приходится добавлять дополнительные переменные, уменьшая размеры чисел
    Да, есть такой момент - вариационный текст работает с форматом DEC (−32768…32767).

  6. #1386

    По умолчанию

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста такой вопрос, нужно к плк ОВЕН подцепить две панели СП300 с идентичными проектами (дублирование управления)
    1. По Ethernet это сделать не получится из-за невозможности изменения номера порта в конфигураторе панели?
    2. На один порт RS-485 можно ли посадить две панели? Или в следствие последовательности протокола запись в регистры не будет проходить???
    3. Если "садить" панели на разные порты RS-485 то как тогда правильно организовать синхронизацию двух областей памяти Слейвов в ПЛК???

  7. #1387
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от a_gricaj Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста такой вопрос, нужно к плк ОВЕН подцепить две панели СП300 с идентичными проектами (дублирование управления)
    1. По Ethernet это сделать не получится из-за невозможности изменения номера порта в конфигураторе панели?
    2. На один порт RS-485 можно ли посадить две панели? Или в следствие последовательности протокола запись в регистры не будет проходить???
    3. Если "садить" панели на разные порты RS-485 то как тогда правильно организовать синхронизацию двух областей памяти Слейвов в ПЛК???
    по п.3
    Сделайте в ПЛК один слейв, в котором создайте ДВА порта RS-485.
    И будет Вам счастье, т.к. никакой дополнительной синхронизации не потребуется

    ЗЫ.
    2.png
    https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post146969
    Последний раз редактировалось petera; 13.05.2019 в 12:39.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #1388

    По умолчанию

    Здравствуйте

    Зачем огород городить. Мастер в Модбас только один !!!!!
    ПЛК - мастер, пишет и читает в регистры обмена инфу, опрашивая по порядку слейв пульты. Панели-слейв. Хоть 10 шт в дубль на один порт.

  9. #1389

    По умолчанию

    Согласен с Petera. Любое средство HMI - должно быть мастером, а не слейвом. Слейвом должна быть область памяти контроллера. Да и синхронизировать два одинаковых массива - не сложно
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  10. #1390

    По умолчанию

    Добрый день.
    Возник вопрос при создании "красоты" на Сп310. Рисую мнемосхему в визио (корале и т.д.) сохрняю как PNG без фона. Вставляю картинку как индикатор. Получается :
    1.Cветлая рамка вокруг изображения мнемосхемы (её нет на исходной картинке)
    2.Переход с окна с мнемосхемой занимает 5 секунд, со всех остальных переход происходит вгновенно.
    Ну и в довесок, получается что изменить размер картинки в редакторе нельзя, то есть размер в пикселях, нарисованной картинки должен быть равен размеру картинки в редакторе панели.(если сделать по другому, то вся картинка расплывается на пиксели)

    Скачал готовый пример, с анимированным изображением, там все красиво работает. Что я делаю не так? Есть ли гайд по подготовке изображений для загрузки в панель?

Страница 139 из 318 ПерваяПервая ... 3989129137138139140141149189239 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •