Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 32

Тема: ЭПЗ-100И2 200.000 т.р в месяц

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    02.04.2014
    Адрес
    омск
    Сообщений
    10

    По умолчанию ЭПЗ-100И2 200.000 т.р в месяц

    Всем доброго времени суток! Суть проблемы это огромное количество денег на электричество. Стоит ЭПЗ-100И2, греет здание 3000м2. Ставили не сами, достался от старых хозяев.
    Собственно ломаем голову как уменьшить затраты. Рассмотрим все варианты.
    P.S. магнит на счетчик не предлагать.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    19.12.2014
    Адрес
    нижний новгород
    Сообщений
    228

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hits13 Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток! Суть проблемы это огромное количество денег на электричество. Стоит ЭПЗ-100И2, греет здание 3000м2. Ставили не сами, достался от старых хозяев.
    Собственно ломаем голову как уменьшить затраты. Рассмотрим все варианты.
    P.S. магнит на счетчик не предлагать.
    так сказать сложно что за помещения в этом здании судя по мошности котла его должно хватать только на 1000м

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    02.04.2014
    Адрес
    омск
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Несколько продажных бутиков и склады. Температура комфортная, даже в - 30.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    19.12.2014
    Адрес
    нижний новгород
    Сообщений
    228

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hits13 Посмотреть сообщение
    Несколько продажных бутиков и склады. Температура комфортная, даже в - 30.
    склады обычно делают воздушное отопление до 5-10гр в офисах водяное по температуре в отсутствие людей делают понижение (на ночь и выходные) вот и вся экономия

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    снизить поступление холодного воздуха (щели, окна двери), сделать понижение уставки в неиспользумое время, установить рекуператоры (сами ставим на воздух, пластинчатые, в результате убедились).

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    02.04.2014
    Адрес
    омск
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    вентиляция дорого.
    Потерь нет.
    В общем я предлагаю поставить трм + ПР + ТТР и управлять мощностью котла в зависимости от температуры в помещении. Второй инженер предлагает регулировку в зависимости от температуры нар.воздуха.
    И регулировка рабочее \ нерабочее время + выходные

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    19.12.2014
    Адрес
    нижний новгород
    Сообщений
    228

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hits13 Посмотреть сообщение
    вентиляция дорого.
    Потерь нет.
    В общем я предлагаю поставить трм + ПР + ТТР и управлять мощностью котла в зависимости от температуры в помещении. Второй инженер предлагает регулировку в зависимости от температуры нар.воздуха.
    И регулировка рабочее \ нерабочее время + выходные
    лучше конечно регулировать по помещению только помещений много по одной комнате будет не очень корректно по наружке тоже не плохо ттолько это для идеальной и прощитаной гтдравлике в идеале регулятор в каждом помещении

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hits13 Посмотреть сообщение
    вентиляция дорого.
    Потерь нет.
    В общем я предлагаю поставить трм + ПР + ТТР и управлять мощностью котла в зависимости от температуры в помещении. Второй инженер предлагает регулировку в зависимости от температуры нар.воздуха.
    И регулировка рабочее \ нерабочее время + выходные
    зачем Вам трм??... уже есть пр200.
    (а ттр с пр114 на приточках у меня стоят уже давно, оправдано, можно плавно 0-10в, можно просто шимить выходом 0-10в, если мощности ттр0-10в не хватает, а можно разбивку на ступени сделать).

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    самое простое регулировать температуру воды в зависимости от температуры наружного воздуха.
    График со временем устаканится.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    02.04.2014
    Адрес
    омск
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей ПМ Посмотреть сообщение
    зачем Вам трм??... уже есть пр200.
    (а ттр с пр114 на приточках у меня стоят уже давно, оправдано, можно плавно 0-10в, можно просто шимить выходом 0-10в, если мощности ттр0-10в не хватает, а можно разбивку на ступени сделать).
    Трм нужен для электрика. Чтобы мне постоянно не ездить поднимать\опускать. На пр110 проекты делал, а вот на 200 еще нет. Если есть возможность можем поработать удаленно.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Таймаут при связи МСД-200 и ТРМ-200
    от I.P. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 13:57
  2. ТРМ 200 + МСД 200