Добрый день! Столкнись с такой проблемой. Получили 3 ПЛК160. На двух из них периодически возникает следующая проблема:
После запуска отрабатывается один цикл программы и на этом выполнение останавливается. При этом дискретные и аналоговые входы/выходы продолжают нормально работать, а также сетевые функции (связь с СПК, ПЧ, модемом). Фактически перестают работать функциональные блоки, но не целиком (отрабатываются входные и внутренние переменные, но выходные не реагируют, при этом некоторые ФБ работоспособны полностью). При этом при каждой перезагрузке функциональность блоков меняется непредсказуемо. Проект перезаливали в плк по несколько раз, с очисткой, компиляцией и заводским сбросом в том числе. Отключали сетевые устройства от ПЛК и от сети в том числе, вырезали большую часть программы. Один из ПЛК перепрошили, результата не дало. Самое интересное, что пару-тройку раз нормально всё запускалось (один из них, когда сняли и поставили верхнюю плату). На третьем ПЛК таких проблем нет. Что в данном случае можно проверить и что это вообще? До техподдержки пока не могу дозвониться...