Подскажите, пожалуйста, какое максимальное количество устройств можно подключить по ModBus RTU через порт RS-485 к панели СПК207?
Подскажите, пожалуйста, какое максимальное количество устройств можно подключить по ModBus RTU через порт RS-485 к панели СПК207?
Если для диплома, напишите 10 - проверять никто не будет..
Если для реального проекта, то зависит от длины кабеля, сечения жилы, скорости обмена и.т.д
Нет, не для диплома, для реального проекта. Ранее я реализовывала проекты на контроллерах фирмы Siemens, для которых ограничение по количеству устройств составляет 31 (расстояния не более 1м. между устройствами). Теперь нужно то же самое сделать на контроллере фирмы ОВЕН, а в документации я такой информации не нашла.
Добрый день, Мария.
Данные модули подключаются не по внутренней шине, как Вы уже поняли. По этому ограничения чисто физические: до 1200 метров, до 32 приборов. Естественно, что чем больше расстояния и больше модулей, тем тщательнее надо прорабатывать вопрос проброса сети.
Так же стоит иметь в виду не только аппаратные ограничения работы с модулями, но и программные. Модули с RS дают свободу в плане распределенности сети, но надо настраивать поканальный опрос (для аналогового ввода) каждого модуля. И это увеличивает время обмена по сети, что влияет на время реакции системы.
Предлагаю в кратце описать типовую задачу, мы сможем Вам дать рекомендации.
Андрей, спасибо за информацию. А задача - это опрос приблизительно 40-50 устройств на каждый из портов RS-485 по Modbus RTU.
Это много. Особенно если устройства многоканальные.
Ставьте несколько контроллеров и их уже увязывайте по Ethernet.
А еще лучше скидывайте описание задачи на support@owen.ru или здесь, пусть в общих чертах - обязательно подскажем оптимальный вариант построения.
скорость обратно пропорциональна расстоянию - стандарты RS485
Подключить на один порт можно до 255 устройств НО с ретрансляторами., без, до 31.
Если конечно компания Овен хоть как-то придерживается стандартов RS485 как физической линии и Modbus RTU(ASCII)
http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post54184 а это наверное не представитель компании ОВЕН? Или Вы про что то другое
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
capzap и?, там тоже самое написано, что можно и больше 32-х приборов, однако Николаев выше пишет "никак" - так кому из представителей Овен верить ?
Ну и прежде чем читать рекомендации самого Овен, стоит прочесть что из себя представляет вообще RS485 и собственно Modbus, а уж потом читать ограничения производителя.
1200 км принимается для скорости 9600, выше скорость, меньше расстояние.