Спасибо.
Но для меня тема пока не закрыта. В настоящее время занимаюсь пусконаладкой системы.
Чтобы использовать один прессостат - использую инверсированные сигналы, с применением промежуточнх реле (см.ранее).
При пробном прогоне выяснилось, что периодически СУНА вываливается в аварию по давлению. Периодичность - от 20 минут до 4 часов.
Возможно, это происходит из-за возникновения маленького дугового разряда при размыкании контактов, при перекидывании реле прессостата. Или промежуточные реле не успевают отрабатывать... В таком случае напряжение на мгновение возникает на обоих (НО и НЗ) контактах, кототрое инверсируется на промежуточных реле - и на входах СУНА одновременно появляются два ноля (="обрыв датчика"). Другого объяснения у меня пока нет.
Подобная работа системы автоматики неприемлема, конечно.
Что делать?
Очень нужна помощь!
PS: СУНА у меня на 220 В