В РЭ четко написано:
Многие первичные преобразователи различных физических величин (тензодат-
чики, ТП, датчики влажности и т.п.) оснащены нормирующими преобразователями этих величин
в унифицированные значения постоянного тока от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА.
При подключении этих датчиков к прибору необходимо использовать внешний нагрузочный
резистор, через который будет протекать ток нормирующего преобразователя, на котором при-
бор и будет измерять падение напряжения. Резистор должен быть прецизионным (типа С2-29В,
С5-25 и т.п., мощностью не менее 0,25 Вт, сопротивлением 100 Ом ± 0,1 %) и высокостабиль-
ным во времени и по температуре (ТКС не хуже 2510–6 1/°С). Для питания нормирующих пре-
образователей необходим дополнительный источник постоянного напряжения.
У ПЛК никакого встроенного резистора нет. У тебя ТРМ210 не верно сконфигурирован или не исправен.
Может ты неверно подключил ПЛК к ТРМ (два конца местами перепутал). Схему нарисуй.