Цитата Сообщение от Алексей_ТЭ Посмотреть сообщение
Нет. При регулировке с использованием t теплоносителя используются теоретические расчетные значения, а при использовании t в помещении 1 фактическое значение. В общем случае теплопотери через стенки окна и нагрев от солнца для разных помещений разные. Мне интересна возможность отработки на указанную температуру ТРМ132М, как указано выше с большим периодом выдачи управляющего воздействия. Температура теплоносителя на входе в систему считается заданной согласно графика и регулировкой срезаются только фактические излишки теплопотребления = перегрев.
Очевидно у Вас нет опыта настройки регуляторов отопления. Пробуйте настроить свой вариант использования ТРМ 132. Сомневаюсь, что удастся это сделать до конца отопительного сезона. Регулятор с коррекцией температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха настривается значительно проще и позволяет при правильной установке датчика температуры наружного воздуха подобрать оопительный график длстаточно точно.
Если Вы будете использовать свой регулятор один для нескольких комнат, то все равно температура в различных помещениях будет отличаться в зависимости от степеи попадания прямых солнечных лучей и направления ветра