у меня процесс регулирования не останавливается, пробую макрос ПИД без автонастройки.
Да я тоже автонастройку не запускаю
Будем ждать с нетерпением. Может и автонастройку прикрутим. :-)
Последний раз редактировалось Hemann; 06.03.2016 в 13:20.
Ловлю на слове. С вас блок автонастройки.
Графики работы с экрана ИП-320.
Верхний экран: разрешение по вертикали-0.1градуса, период - 2 сек/точку
Нижний экран: разрешение по температуре 1 градус, по мощности - 4процента.Период - 2 сек/точку
ПИД-Графики.JPG
В ПИД - регуляторе установлен настраиваемый накопитель интегральной погрешности, его желательно настроить на 1/4 - 1/2 периода собственных колебаний температуры обьекта при отключеных I, D составляющих.
Примеры с правильной и неправильной настройкой накопителя интегральной составляющей:
Верхний график - глубина накопителя 150 тактов при такте 50мс (7,5сек) - число15 в настройке
Нижний график - глубина накопителя 1500 тактов при такте 50мс (75сек) число 150 в настройке - показано начало процесса раскачки.
Настройка интегратора.JPG
Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 10.03.2016 в 18:41.
Вот мой эмулятор. Металлическая болванка вносит хорошее запаздывание по регулированию, особенно если учесть что тепловой контакт болванки с термосопротивлением производится "по воздуху", что приближает его к реальному обьекту регулирования.
Эмулятор.JPG
Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 10.03.2016 в 18:10.
А связь с ПР-кой отваливается не только при работе ФБ PID... Я тут простенький двухпозиционный регулятор нарисовал, так при его работе связь компьютера с ПР200 тоже теряется. О така фигня, малята. Что скажут разработчики? Напомню, что использую ПР200-220.2.0.0 с последней прошивкой (1.7) и ОвенЛоджик 1.8.6 билд 117
Ясно. Но я ничего с ПК не читаю, вижу проблему именно при работе в Лоджике. Ну и в любом случае, Ваша информация не успокаивает, а только привносит дополнительные вопросы к разработчикам
А ничего, что ОЛ "общается" с ПР только при заливке программы?