Показано с 1 по 10 из 79

Тема: Функциональный блок PID

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию Макрос ПИД-регулятор ОЛ 117

    Цитата Сообщение от Hemann Посмотреть сообщение
    Будем ждать с нетерпением. Может и автонастройку прикрутим. :-)
    Ловлю на слове. С вас блок автонастройки.

    Графики работы с экрана ИП-320.
    Верхний экран: разрешение по вертикали-0.1градуса, период - 2 сек/точку
    Нижний экран: разрешение по температуре 1 градус, по мощности - 4процента.Период - 2 сек/точку
    ПИД-Графики.JPG
    В ПИД - регуляторе установлен настраиваемый накопитель интегральной погрешности, его желательно настроить на 1/4 - 1/2 периода собственных колебаний температуры обьекта при отключеных I, D составляющих.

    Примеры с правильной и неправильной настройкой накопителя интегральной составляющей:
    Верхний график - глубина накопителя 150 тактов при такте 50мс (7,5сек) - число15 в настройке
    Нижний график - глубина накопителя 1500 тактов при такте 50мс (75сек) число 150 в настройке - показано начало процесса раскачки.
    Настройка интегратора.JPG
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 10.03.2016 в 18:41.

Похожие темы

  1. LD + функциональный блок
    от дрю в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2014, 09:47
  2. Функциональный блок для МЭ110-224.1М
    от rustam_m в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 20:07
  3. Пользовательский функциональный блок
    от fill-forty в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 09:49
  4. Программа и функциональный блок
    от Geniu$ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 21:25