Ситуация такая: SP8, 115200, 30 метров UTP5, галочка авто-реконнект в настройках МБ стоИт. Три устройства. Все опросы регистров разбросаны по таймингам от 150мс до 950 мс с шагом 50мс. Таймаут 1с. Есть ещё куски кода, которые сбрасывают СОМ-порт <имяСОМ>.xReset или один из слейвов <имя слейва>.xReset по выходу r_trig . В общем, никакой реакции. Если устройство отвалилось, то не подымается ни по xReset ни само до рестарта (сброса) панели. Скорость пробовал 28800, работает ещё хуже. Пробовал терминальные резисторы 200Ом на обоих концах - безрезультатно. Работает мин 10 и отваливаются. По очереди, все трое. Причем в прямой последовательности вдоль шины. МК - с индикацией "авария", МВ - молча отваливается. Как их, блин, подружить-то? Что я ещё не сделал чтоб все заработало?