Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 60

Тема: Периодически отваливается МВ110-6У

  1. #1

    По умолчанию Периодически отваливается МВ110-6У

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему у меня периодически отваливается модуль МВ110-6У:
    Безымянный.png

    Проект: SPK107_20160312.projectarchive

    Правильно ли я настроил опрос модулей? Можно ли улучшить (ускорить) опрос?

    Заранее СПС!
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 13.03.2016 в 02:26.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    У этого модуля что-то не так с интерфейсом по-моему. В моём случае он не только сам отваливался, но и остальных за собой утягивал — вообще вся сеть висла. Пришлось обходиться без этого модуля. Вопрос техподдержке по телефону оставлял во второй половине декабря — сказали, что перезвонят; жду))

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Ну в общем то тоже самое
    Пришлось перевешивать все на один RS
    А 6У оставлять на втором.

    Говорят существует прошивка для модуля, которая решает эту проблему.
    А вот где она - вопрос

  4. #4

    По умолчанию

    а бибками опрашивать пробовали - как советуют на форуме? Вроде и проблема уходит. Хотя верится что-то с трудом во все эти чудеса...

  5. #5

    По умолчанию

    Для полноты картины я бы рекомендовал перечислить все из чего создана сеть.
    1. Провод, марки и длины
    2. Наличие терминаторов
    3. Параметры настройки мастера и каждого из слейвов

    У меня есть несколько проектов с СПК107, там по 8 слейвов и все работает.
    Прошивки там одни из первых, но все работает.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    У этого модуля что-то не так с интерфейсом по-моему. В моём случае он не только сам отваливался, но и остальных за собой утягивал — вообще вся сеть висла. Пришлось обходиться без этого модуля. Вопрос техподдержке по телефону оставлял во второй половине декабря — сказали, что перезвонят; жду))
    У меня тоже с определенными настройками опроса "валит" остальных....ппц какой-то, два дня угробил на эксперименты...жаль нету другого...
    Ну, а с настройками опроса как, у меня все правильно?
    Еще вопрос по МВ100-8А - если нужно считать с канала целое значение и статус это лучше сделать (с точки зрения быстродействия) двумя словами или считать весь массив канала целиком?

  7. #7

    По умолчанию

    Вопросы почему-то возникают только с СПК!!! С ПЛК вопросов нет - все работает и не нужен БУБЕН!!! Вот бы ПЛК да с СDS3!!!
    У меня тоже с определенными настройками опроса "валит" остальных....ппц какой-то, два дня угробил на эксперименты...жаль нету другого...
    Чем эксперименты закончились?
    Последний раз редактировалось CEkip; 13.03.2016 в 11:49.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Для полноты картины я бы рекомендовал перечислить все из чего создана сеть.
    1. Провод, марки и длины
    2. Наличие терминаторов
    3. Параметры настройки мастера и каждого из слейвов

    У меня есть несколько проектов с СПК107, там по 8 слейвов и все работает.
    Прошивки там одни из первых, но все работает.
    Конфигурация: МВ110-8А, МВ110-8Р, МВ110-16ДН, МВ110-6У - всего 4 модуля (тайм ауты настроены МВ110-8А, МВ110-8Р, МВ110-16ДН по 1 секунде, а МВ110-6У- 2 секунды, так как 1 секунды я так понял ему маловато....)
    Все собрано на столе дома без терминаторов, длины кабелей - пара метров, настройки - перепробывал за два дня уже кучу вариантов - поэтому даже не знаю, что тут указать и прошу глянуть мой проэкт
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 13.03.2016 в 12:02.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    Вопросы почему-то возникают только с СПК!!! С ПЛК вопросов нет - все работает и не нужен БУБЕН!!! Вот бы ПЛК да с СDS3!!!

    Чем эксперименты закончились?
    Думаю "бубен" здесь не причем, хотя наверное стоит попробовать..., я уже просто х.... от ОВЕНА или сам дурак...
    Экспериментировал с настройками опроса, иногда лучше иногда хуже но идеального варианта достичь не удалось... МВ110-6У отваливается
    Такое впечатление, что модуль не с первого раза отвечает на запрос и потом вся сеть валится...
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 13.03.2016 в 12:06.

  10. #10

    По умолчанию

    В общем помогите плз, надо проект доделать, а тут такая непредвиденная проблема..... куда копать не знаю....

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Периодически зависают компьютеры
    от звездочка в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 09:07
  2. Отваливается Модбас
    от @ND в разделе СПК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 16:21
  3. Периодически не запускается ПЛК150
    от Crusash в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.04.2015, 18:42
  4. AC4 периодически отваливается под Windows 7 x64
    от kfvniiz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 23:29