Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 48

Тема: Обработка аналоговых входов в ОЛ

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВЗМП Посмотреть сообщение
    бог мой, как же неудобно делать это без режима он-лайн! но победил.
    ИП-320 и ПР-МИ485 у начальства выпроси, полегчает.

  2. #32
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2011
    Адрес
    Казахстан г.Алма-Ата
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Доброго всем дня!!! а скажите вот ушел в обрыв датчик токовой петли и что??? засада? у меня просто на входе появляется значение нижнего уровня сигнала! (0) а как же вывод аварии обрыва кто решил эту проблему помогите плиз!!!

  3. #33
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2011
    Адрес
    Казахстан г.Алма-Ата
    Сообщений
    2

    По умолчанию ПР200 -аналоговые входа

    Доброго всем дня!!! а скажите вот ушел в обрыв датчик токовой петли на аналоговом входе ПР200 и что??? засада? у меня просто на входе появляется значение нижнего уровня сигнала! (0) а как же вывод аварии обрыва кто решил эту проблему помогите плиз!!!

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Олег241172 Посмотреть сообщение
    Доброго всем дня!!! а скажите вот ушел в обрыв датчик токовой петли на аналоговом входе ПР200 и что??? засада? у меня просто на входе появляется значение нижнего уровня сигнала! (0) а как же вывод аварии обрыва кто решил эту проблему помогите плиз!!!
    Добрый день! Введите сравнение сигнала с числом 0, если сигнал <0, появляется "1" и дальше ее используете как необходимо, устанавливаете выход, сообщение на экран и т.д.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #35
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,655

    По умолчанию

    когда идет обрыв датчика, то показания примерно на 0,2 мА меньше 0 при масштабе 4-20. Самое лучшее, это оставлять масштабирование в приборе 4-20 а в программе приводить к давлению, температуре и т.д. средствами программы.
    Если сделать масштаб 0-100 например то то, что меньше 4мА будет уходить в минус, но это еще не обрыв, так как вход может мерить от 0 мА фактически, проверено на практике...
    Последний раз редактировалось melky; 24.02.2017 в 10:55.

  6. #36
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,238

    По умолчанию

    Некоторые датчики, например избыточного давления могут при разрежении выдавать сигналы менее 4 мА, наверно чтобы гарантированно определить обрыв, надо видеть сигнал менее 3,5 мА!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #37
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,655

    По умолчанию

    Так вот ПР прекрасно видит значения ниже 4 мА. Правда как написал выше, лучше встроенный масштаб поставить 4-20, а в программе использовать свой, тогда видно и 3,5 и 2 и 0, а при обрыва идет значение уже -0,2

  8. #38

    По умолчанию

    Помогите составить структурную схему . ЗАПЛАЧУ

  9. #39
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,655

    По умолчанию

    зачем так орать во всех темах ? Тем более надо ставить вопросы корректнее - вам рисунок оборудования, программу или что вы понимаете под структурной схемой ?

  10. #40

    По умолчанию

    Дается условие и надо составить структурную схему

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Имитация аналоговых входов
    от alexfromnn в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 22:38
  2. проблема аналоговых входов на ПЛК 154
    от ANDREY2002 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 21:12
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 14:25
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 11:21
  5. Программировние аналоговых входов
    от незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 16:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •