Я бы взял 1 4ТД, возни с конфигурацией меньше, и связывайте его с СПК207, но не забывайте что Вам понадобятся релейные блоки (наверное лучше взять сразу ввода-вывода). Ну и в путь.
Удачи.
Я бы взял 1 4ТД, возни с конфигурацией меньше, и связывайте его с СПК207, но не забывайте что Вам понадобятся релейные блоки (наверное лучше взять сразу ввода-вывода). Ну и в путь.
Удачи.
1ТД вроде как по скорости лучше.
Скорость у них одинаковая. Смысл в том что бы получать четыре значения с одного прибора или одно значение с одного прибора.
На 1ТД быстродействие будет меньше т.к. нужно обращаться к четырем приборам по очереди. Сложите быстродействие 4-х 1ТД и получите время опроса всех датчиков. Получите больше чем 4ТД.
Поправьте меня если я ошибаюсь, может мы имеем в виду разные параметры, в руководстве говорится, что лучше обновление при постоянном напряжение возбуждения и в случае 1ТД мы имеем 25 мс. а в случае 4ТД мы имеем 130 ни как не в 4 раза (причем при включенном 1 канале измерения). И к стати если у меня на одном дозаторе 4 (в случае конвейера инертных материалов), а - цемент и вода 3 датчика в параллели, это как-то на быстродействие влияет (из вашего опыта)?Время обнов. связи.JPG
Все, все. Прошу прощения. Может вы и правы. Продолжать дискуссию не буду. (Я инструкцию ни на 1ТД ни на 4ТД не читал.)
Я бы поставил 4ТД. Мне кажется что так легче конфигурировать.
А вообще, без разницы, ставьте что Вам удобно, лишь бы работало.