  1. #1

    По умолчанию ПР110-220, а именно - помехозащита входов 220В.

    Здравствуйте!
    На форум пишу впервые.
    Вопрос по ПР110-220, а именно - помехозащита входов 220В.
    В новой разработке решил впервые применить ПР110-220, т.к. бюджет ограничен, а также все переключатели и датчики в машине
    запитаны от 220В. Ранее имел дело с ПЛК63, ПЛК100, где программирование осуществляется в среде CoDeSys на любом из 5
    языков(ST, LD, итд), и был удивлен, что для ПР другая среда программирования... Но это так, к слову.
    В контроллерах ПЛК.., на входах (дискретных и аналоговых) есть программы фильтрации, которые защищают от дребезга контактов и
    помех. Есть ли что-либо аналогичное в ПР..? - не нашел в описании. Каково время цикла ПР..?
    Нужно ли что-то программно предусмотреть самому?
    Буду признателен за советы.

  2. #2

    По умолчанию

    Для входа 220В не предусмотрен фильтр дребезга, т.к. сигнал с частотой 50гц, имеет период в 20мс, и в защите от дребезга нет особой необходимости.
    Фильтр предусмотрен только для входа 24В. (ПР110-24)
    Время цикла ПР110 зависит от программы, чем больше программа тем больше время цикла. Время цикла можно узнать только записав программу в прибор и в ОЛ посмотреть в информации его время цикла.

  3. #3

    По умолчанию

    именно - помехозащита входов 220В.
    1) ставим снабберные цепочки на входа. (физическая защита от перенапряжений)
    2) В программе на вход ставим TON с задержкой 40-100мс. (защита от дребезга контактов).

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    2) В программе на вход ставим TON с задержкой 40-100мс. (защита от дребезга контактов).
    Это поможет при кратковременных пропаданиях контактов, чем страдают, например, некоторые типы ЭКМ?

  5. #5
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Проверяйте, чтобы ток через контакты ЭКМ был не менее 5 мА. Хотя при напряжении в 220 В этого обычно не делают. При подключении к ЭКМ обмотки любого электромагнитного реле (даже маломощного) контакты быстро выгорят из-за ЭДС самоиндукции. Помогают снабберы (RC-цепи), подключенные параллельно обмотке.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Это поможет при кратковременных пропаданиях контактов, чем страдают, например, некоторые типы ЭКМ?
    Вы прекрасно понимаете что нет.
    Для таких случаев макрос из
    TON +OR
    TOF+
    поможет, зная время дребезга выставляем зону нечувствительности.
    Вспомнил:знаю 8 разновидностей исполнения по контактным группам у ЭКМ 4 исполнения с нижним и верхним пределом (комбинации НОи НЗ) ещё по паре исполнений с контролем только одного предела - ещё4 (нижнего или верхнего, с разным исполнением контактных групп ).
    Вы какое именно исполнение имеете ввиду?

  7. #7

    По умолчанию

    Проблема с ЭКМ не зависит от того, НЗ или НО, просто есть разновидность с магнитным элементом на контактной группе, а есть простые. Первые работают надежно, а обычные, вследствие слабого и неконтролируемого прижатия контактов, реагируют на каждый чих. У нас есть один такой объект, где вместо реле давления стоят ЭКМ, а полы железные. Там если топнуть ногой или что-нибудь уронить, сразу вся котельная встает по авариям. Часто они барахлят, когда трубы вибрируют.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Проблема с ЭКМ не зависит от того, НЗ или НО, просто есть разновидность с магнитным элементом на контактной группе, а есть простые. Первые работают надежно, а обычные, вследствие слабого и неконтролируемого прижатия контактов, реагируют на каждый чих.
    От этого зависит как в ПР110 логику обработки входа описывать, и отстройку от помех делать.
    У нас есть один такой объект, где вместо реле давления стоят ЭКМ, а полы железные. Там если топнуть ногой или что-нибудь уронить, сразу вся котельная встает по авариям. Часто они барахлят, когда трубы вибрируют.
    Прямо не котельная, а мечта ленивого диверсанта. Подошёл, пёрнул-район без тепла оставил. и 281ю никак ему не пришъёшь, чсх.
    Проектант - чудак на букву М. Или монтажники сего чуда. а скорее всего все вместе... Отводные капиллярные трубки - нет, не слышали. Авторский контроль? - зачем?

  9. #9

    По умолчанию

    Эта котельная - сельского поселения, соответственно, с деньгами постоянный напряг, не могут даже оплатить запчасти. Три года не могли купить батарейку для тепловычислителя. Платят копейки за обслуживание, хотя на содержание операторов деньги находятся. Для нас её обслуживание - скорее вопрос политический.
    Если бы это были единственные проблемы...
    У них горячая вода через счётчики, вследствие чего идёт постоянный отбор из контура отопления, а ХВО с одним баллоном, да ещё и постоянная нехватка воды для подпитки. И когда баллон уходит в регенерацию, подпитка переключается на неподготовленную воду. Часто уходит в аварию по падению давления. Нет денег на повысительный насос... Обходы жилого сектора выявляют левые врезки, но толку мало. Даже в школе уборщицы для мытья полов льют воду из отопления. Кто её строил и проектировал - скрыто во мраке веков.
    Короче, обычная такая жизнь заМКАДья.
    Для нас не представляет сложности её полностью автоматизировать, чтобы обеспечить работу без постоянного присутствия персонала. В принципе, через некоторое время реконструкция бы окупилась за счёт зарплаты операторов. Но ведь в долг никто делать не станет, а отобьются средства - когда? Да и тётушек жалко - сократят их, а работы там нет, автобус два раза в день - куда им податься? Замкнутый круг.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 02.04.2016 в 18:40.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Вы прекрасно понимаете что нет.
    еще как да. Ставиться TOF на 0,5 сек и этого в большинстве случаев достаточно. Причем ЭКМ на 220в себя намного лучше ведут чем на 24в.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР110 Есть ли возможность увеличить количество входов?
    от SaiFeR в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 15:11
  2. Помехозащита
    от Barabus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.12.2015, 18:05
  3. Быстродействие входов ПР110
    от Terrano1992 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.11.2015, 23:38
  4. Хочу знать, какое именно устройство в сети modbus отвалилось.
    от Lode Runner в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 14:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •