Добрый день!! Кто пробовал снимать показания с вычислителей «Эльф 01»?
Есть ли готовая библиотека под них?
Добрый день!! Кто пробовал снимать показания с вычислителей «Эльф 01»?
Есть ли готовая библиотека под них?
Sasha55 , к сожалению , разработка данных библиотек на Codesys 3 сейчас идёт не высокими темпами. поэтому , если Вам критично по срокам , рекомендую обратить Ваше внимание на контроллеры с исполнительной средой Телемеханика-Лайт. в данной среде более активно поддерживаются нестандартные протоколы обмена.
Добрый день!
Если кому-то удалось считать данные с ВКТ-7, отзовитесь, пожалуйста. Напишите здесь или в личку.
представленная библиотека вычитывает конфигурацию актуальной схемы ВКТ-7 и выдаёт данные. у Вас что то не получилось?
Да, никак не получается считать данные. Выход done функционального блока никогда не переходит в true, и err равен нулю.
Адаптер интерфейса ведь необязательно ставить?
Последний раз редактировалось GoodLuck; 13.02.2017 в 14:28.
какой интерфейс используете? если 485 - то необходим преоразователь из комплекта ВКТ-7. на нём должен гореть светодиод L2, обозначающий , что работает RS-485
можете приложить проект и настройки ВКТ?
1) проверьте что у СПК первый порт настроен на 232 интерфейс
2) увеличьте таймаут, в ВКТ большие посылки, поэтому такой таймаут очень мал. я использовал при проверках таймаут в 1 секунду при скорости 19200,
3) в ФБ global_init = true? если да , то чему равна переменная process_state ?