    Добрый день. Прошу помощи.
    Имеется сушильный шкаф с точностью автоматической регулировки температуры +- 3 гр.цельсия.
    Был куплен ТРМ1 Щ1УР после запуска тепловая инерция составила + 15 гр. и - 7 гр. то-есть не укладываемся в параметр. В связи с этим прошу помочь в подборе ТРМ с ПИД- регулированием, или как реализовать с ТРМ1?
    Тен 2,7 кВт.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Тут надо смотреть чем будет управлять ТРМ. И что стояло раньше. Почему меняете?
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Стоял стрелочный задатчик температуры. Меняем по причине выхода из строя, не прошел поверку. ТРМ будет управлять только нагревом при том регулировка температуры должна быть в диапазоне +- 3 градуса, при нагреве в 90 градусов. Поставили ТРМ1 но так как идет тепловая инерция то при гистерезисе в 3 градуса перебег + 15 градусов а это для тех процесса много.

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Снова тот же вопрос. Чем будет управлять ТРМ? Или это ТЭН включеный через твердотельное реле, или это клапан, подающий пар. Выход ТРМ подбирается по исполнительному устройству. Это может быть дискретное управление - включил/выключил выходное реле. Или токовым пропорциональным сигналом 4-20ма. Или 2 выходных реле для управления реверсным клапаном с электроприводом?
    И что Вы понимаете под стрелочным задатчиком температуры? Может это типа ДИСК 2000 с диаграммой. Тогда значит там стоял действительно хороший аналоговый ПИД регулятор. И скорее всего управление шло по каналу токового выхода 4-20ма.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от oblachco Посмотреть сообщение
    Стоял стрелочный задатчик температуры. Меняем по причине выхода из строя, не прошел поверку. ТРМ будет управлять только нагревом при том регулировка температуры должна быть в диапазоне +- 3 градуса, при нагреве в 90 градусов. Поставили ТРМ1 но так как идет тепловая инерция то при гистерезисе в 3 градуса перебег + 15 градусов а это для тех процесса много.
    Вам нужен ПИД-регулятор. Посмотрите ТРМ10 или ТРМ12.

Похожие темы

  1. Шкаф для оборудования
    от Boris_K в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 08:43
  2. Обогреваемый шкаф
    от Илья Кареткин в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 08:56
  3. Усовершенствование сушильного шкафа СНВС
    от AYASIN в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 09:45
  4. Шкаф электроавтоматики
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 11:50
  5. сушильный шкаф(помогите чайнику)
    от Leming в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 21:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •