Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 58

Тема: ШИМ регулилование.

  1. #11
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Так Вам нужно регулировать силу вибрации? Или частоту? Если частоту, то действительно выбросьте один вибратор, возьмите ПЧ однофазный на 220в. У неговыход 3 фазы по 220В, С РЕГУЛИРЕМОЙ ЧАСТОТОЙ. Подключите к нему 3х3 вибратора с общим 0. И всё будет работать.
    А если как Вы утверждаете стоял ШИМ, то на самом деле регулировалась на частота, а просто время включения вибраторов.
    Так что Вы наверное сначала определитесь с принципом работы, а потом подбирайте оборудование. Это ни в коем случае не будет сказано Вам в обиду. Просто для каждого принципа свой прибор. Если Вам нужно стряхивать периодически налипание со стенок (как у нас сухое молоко) или цемент, или ... То тогда простое циклическое реле времени, и всё. Просто подобрать цикл работы (работа/пауза). А вот если подобрать оптимальную частоту вибрации, чтобы бункер вошёл в резонанс и всё отлипло сразу, тогда может быть идея с ПЧ не лишена смысла.
    Кстати, такой алгоритм (чередование по времени) можно реализовать и на ПР и на контроллере.
    Кстати для меня эта тема тоже актуальна. У нас в бункере по производству сухого молока стоит вибрационная установка "УДАР". Там подаётся высокое напряжение на ударники 4кВ. Что за излучатели, не знаю. Наверное пьезокерамика. В прошлом году прошило высоковольтные столбы по сырости. Так что может тоже придётся менять. А пока ремонтировали установку, стучали по бункеру кувалдой.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  2. #12

    По умолчанию

    На вход чего ШИМ-сигнал подается ?

  3. #13
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex417 Посмотреть сообщение
    Пробовал подать 24 В. напрямую. Пропускает, через себя, все 220 В. При этом вибратор гудит, но практически не вибрирует.
    Так у Вас всё таки управление 24В?.
    Или Вы хотите напрямую управлять соленоидом?.
    Напишите хоть, что за установка, может кто сталкивался?
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex417 Посмотреть сообщение
    Документов нет. Нашёл такую же машину, в другой организации. Посмотрел.
    На вход управления ТТР (TRIAPEX J12E... ну, может, оно и не совсем ТТР. Внутри плата стоит - симмистор, 2 транзистора, мостик и некая микросхема).
    Так вот. На вход подаются прямоугольные импульсы, амплитудой 24 В., с регулируемой скважностью (от "иголки" до "квадрата"), с частотой, примерно 10 Гц.
    Пробовал подать 24 В. напрямую. Пропускает, через себя, все 220 В. При этом вибратор гудит, но практически не вибрирует.
    Родная система скорее всего представляет собой фазоимпульсный регулятор мощности, т.е. регулируется действующее значение напряжения на соленоиде, за счет чего и меняется частота вибрации язычка соленоида.

  5. #15
    Пользователь Аватар для Alex417
    Регистрация
    09.02.2016
    Адрес
    Санкт-Пктербург
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Родная система скорее всего представляет собой фазоимпульсный регулятор мощности, т.е. регулируется действующее значение напряжения на соленоиде, за счет чего и меняется частота вибрации язычка соленоида.
    Вы имеете ввиду, что там, обрезается "кусок" синусоиды ?
    Возможно Вы и правы. На управляющий процессор, подавалось, кроме питания 24 В, ещё и 220. Видимо для этого.
    Т.е. управляющий импульс завязан с синусоидой, так ?
    Ну и как мне организовать это на базе "ОВЕНА" ?

    Это установка развески и упаковки сыпучих пищевых смесей "TRIAPEX". Амплитуда вибраций регулируется от едва ощутимой, до... довольно сильной.
    Регулировка нужна для разных типов смесей. Например соль - тяжёлая, следовательно амплитуда - больше. Молотый перец - легче - амплитуда меньше.
    Так-же слабые вибрации нужны, для точного довешивания смеси, при подходе к заданной массе.
    Последний раз редактировалось Alex417; 07.04.2016 в 18:41.

  6. #16

    По умолчанию

    А кто регулирует амплитуду вибрации ? Ты фотографию этой установки сделай и выложи.

    Блок управления и плату тоже сфотографируй.

    Еще лучше посмотреть форму напряжения на катушке соленоида осциллографом при различной амплитуде вибрации. Только осциллограф не спали. Надо использовать щуп с делителем 1:100.
    Последний раз редактировалось Вольд; 07.04.2016 в 19:11.

  7. #17
    Пользователь Аватар для Alex417
    Регистрация
    09.02.2016
    Адрес
    Санкт-Пктербург
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А кто регулирует амплитуду вибрации ? Ты фотографию этой установки сделай и выложи.

    Блок управления и плату тоже сфотографируй.

    Еще лучше посмотреть форму напряжения на катушке соленоида осциллографом при различной амплитуде вибрации. Только осциллограф не спали. Надо использовать щуп с делителем 1:100.
    Осцилогрвф, полудохлый, но есть. Делитель на резисторах соберу (или на "переменке" нельзя ?).

    Фотографии постараюсь сделать в понедельник.
    Но частота, там, по моему, точно не меняется. Меняется длительность "момента включения". Или как правильно выразиться ?

  8. #18
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex417 Посмотреть сообщение
    Осцилогрвф, полудохлый, но есть. Делитель на резисторах соберу (или на "переменке" нельзя ?).
    Осциллограф в принципе и предназначен для наблюдения ПЕРЕМЕННЫХ электрических сигналов. Только переключите на режим измерения переменки, а не постоянки, у всех осциллографов это есть.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  9. #19
    Пользователь Аватар для Alex417
    Регистрация
    09.02.2016
    Адрес
    Санкт-Пктербург
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Осциллограф в принципе и предназначен для наблюдения ПЕРЕМЕННЫХ электрических сигналов. Только переключите на режим измерения переменки, а не постоянки, у всех осциллографов это есть.
    Я про резисторы (делитель) имел ввиду...

  10. #20

    По умолчанию

    Могу порекомендовать осциллограф на базе смартфона. Он и скриншоты делать может. И даже по почте их отправлять
    http://metal.pccenter.ru/wordpress/s...1%D0%BC%D0%B0/

Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •