Дайте пожалуйста пояснение выделенной части схемы Безымянный.png.
Встречал в ваших проектах, но так и не разобрался зачем она.
Последний раз редактировалось Михаи; 30.03.2018 в 22:59.
Ваше вложение не открывается, если Вы имеете ввиду TON1-2, это защита, на всякий случай от переходных процессов при включении ПР! Я уже писал раньше в некоторых случаях сбрасывалась энергонезависимая переменная, это блокирует прохождение возможных импульсов при переходных процессах! Ради справедливости хочу заметить, что овен в этом смысле прогрессирует и в некоторых старых проектах убирал эту блокировку и всё работало, а раньше без блокировки было не обойтись, так что можете проверить и убрать, если будет работать без них!
Если Вам надо секундные импульсы подавать на счётчик включённого состояния, то заведите в макрос секундные импульсы через отдельный вход, через переменные в макрос ничего не засунешь!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.03.2018 в 22:59.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Это как раз то, на что Вы жаловались: при совпадении текущего дня и месяца с уставкой при каждой перезагрузке ПР будет поступать импульс, вот чтобы этого не происходило и существует данная схема! Тоесть при совпадении дня и месяца формируется импульс и пишется энергонезависимая переменная "День" значением текущего дня и при последующих перезагрузках ПР в течении дня дополнительных(ненужных) импульсов не поступит, так как значение текущего дня будет совпадать с переменной "День!"
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
В какой школе такие знания получить ?!
Самое смешное, что мне кажется, что в моём макросе эта схема не нужна, даже вред может принести, на следующий год надо обязательно день включения изменить иначе не включиться, но в некоторых случаях бывает критически необходимой!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Подскажите пожалуйста, как на 16 разрядных счетчиках собрать счет "минут" больше 65535?
Так если диапазон более 65535 - ставьте 32 разрядный, я приводил примеры, как из двух 16 разрядных сделать один 32 разрядный, но это можно только для демонстрации таких возможностей, на практике гораздо сложнее выйдет, чем 32 разрядный счётчик:
32 бит. счётчик_1.PNG
Но здесь не всё так однозначно, диапазон можно многократно уменьшить, всё упирается в минимальную ступеньку(шаг), а умножить на вес этой ступеньки можно и после счётчика!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Да сложнее. Посмотрите пожалуйста. Почему криво считает? Точнее совсем не считает.отсчет минут.owl