поставьте вычитание из 1 значения на входе
поставьте вычитание из 1 значения на входе
электронщик до мозга костей и не только
Если на входе 2 вольта - 1 =1 вольт.
Если 3 вольта -1=2 вольт.
Все равно число возрастает.
Мне нужно мерить ПШ воды. Преобразователь электрода при ПШ 8 даёт 3.7 вольт. А при ПШ 4 даёт 4.6 вольт.
Последний раз редактировалось Михаи; 18.02.2018 в 22:34.
Нет. в свойствах входа поставьте соответствие 0в -0 ,10в- 1.
Напишите какую формулу хотите реализовать
электронщик до мозга костей и не только
Если зависимость линейная, можно взять здесь:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25068&page=23
макрос SCALE_L!
Спасибо. Почему в симуляторе аналоговый вход не даёт выход согласно диапазону параметра, а даёт число которое заносим?
Необходимо, чтобы ПШ метр выдавал 3 вольта, а каскада показала ПШ 8. ПШ метр выдал 4 вольта ПШ показал 4 в каскаде.
Последний раз редактировалось Михаи; 18.02.2018 в 22:48.
Для удобства, можно настраивать в реальных физических величинах! Если Вы так хотите можете оставить 0-10В, для входа напряжения!
Так свойства входа будут учитываться только в железе ,а в симуляторе что хотите то и задавайте ...Задавайте значения о 0 до 1 .
электронщик до мозга костей и не только
Подскажите, как запомнить переодичность блока блинк3 после отключения электричества? Чтобы процесс периодичности включено/выключено не начался заново, а продолжился с того, где остановился.
полив рассады подтоплением_.owl
Последний раз редактировалось Михаи; 14.03.2018 в 13:21.
Посмотрите здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27872&page=12
В этой теме Вы найдёте энергонезависимые таймеры и Т-триггеры!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Сделайте свой блинк или привяжитесь к часам реального времени
электронщик до мозга костей и не только