Хм. Спасибо за помощь, Владислав!
Однако, в Руководстве по программированию ПЛК пишется: Внимание! Порт Debug RS-232 в модуле Modbus (Master) может работать только в режиме ASCII, работа в режиме RTU невозможна.
Это все, что встречается в тексте. Но у меня Slave и RTU функционирует, правда, получается, с оговорками.

Просто для моего собственного понимания - это подсказала Вам практика или какой-то документ? В явном виде я нигде не встретил описания этого ограничения, хотя читал все внимательно. Тем более не стал бы закладываться в своей реализации на эту библиотеку, так как нужен именно порт Debug, чтобы иметь возможность обмена и перепрограммирования, повесив перемычку.