  1. #1011

    По умолчанию

    Спасибо огромное!

  2. #1012
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    331

    По умолчанию

    Добрый день!

    Веду опрос Меркурия 230. Данные читает, но почему то значение А+ отличается от экрана счетчика: в программе 35353,97, а на счетчике 43760,40. А-, R+ и R- совпадают полностью.
    В чем дело. Использую библиотеку последнюю версию.

  3. #1013
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Веду опрос Меркурия 230. Данные читает, но почему то значение А+ отличается от экрана счетчика: в программе 35353,97, а на счетчике 43760,40. А-, R+ и R- совпадают полностью.
    В чем дело. Использую библиотеку последнюю версию.
    Добрый день.
    Если опросить Меркурий с помощью Multi-Protocol OPC Server - то какое значение покажет он?

  4. #1014
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    331

    По умолчанию

    А как опросить?
    Какой запрос отправить на счетчик?

  5. #1015
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    А как опросить?
    Какой запрос отправить на счетчик?
    Там интерфейс интутивно понятен, как мне кажется.

    2023-04-28_10-40-10.png

    Если возникнут проблемы - обеспечьте удаленный доступ, поможем настроить.

  6. #1016
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    331

    По умолчанию

    Все, подключился.
    Т1+Т2+Т3+Т4 43760,40. Правильно.

    Сразу не заметил: R- на счетчике 33,25 в программе 31,40.
    Последний раз редактировалось СергейНовосиб; 28.04.2023 в 10:51.

  7. #1017
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Все, подключился.
    Т1+Т2+Т3+Т4 43760,40. Правильно.

    Сразу не заметил: R- на счетчике 33,25 в программе 31,40.
    Понял, а можете для всех энергий (А+, А-, R+, R-) указать значения, которые на дисплее счетчика и в программе?
    Это поможет нам какой-то начальный анализ провести.

  8. #1018
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    331

    По умолчанию

    Счетчик СПК
    А+ 43760,40 35371,79
    А- 56,10 56,10
    R+ 19385.55 19385.55
    R- 33.25 31.40

    Как то так. Нагрузку не подключал пока. Питание подал на фазу А.

  9. #1019

  10. #1020
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    331

    По умолчанию

    версия библиотеки

    Меркурий1.jpg

Страница 102 из 131 ПерваяПервая ... 25292100101102103104112 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •