    Добрый день!

    Для чтения данных с тепловычислителя ВЗЛЕТ ТСРВ-026М использую ФБ MB_RD_INP_REGS (библиотека Modbus 3.5.4.2).
    Требуется прочитать данные с регистра 0xC140 (49472). Но вход FirstAddr (ФБ MB_RD_INP_REGS) позволяет вводить число не более 32767, хотя тип указан WORD.

    Как быть? Использую контроллер СПК110 М01.

  4. #374

  5. #375

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Версию 3.5.4.3 попробуйте - в ней, насколько помню, как раз эту проблему решили:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...mpiled-library
    Спасибо, помогло!

  6. #376
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию Обновление пакета шаблонов Mx210 до версии 3.5.11.6

    Добрый день, коллеги.
    Мы выпустили обновленную версию пакета шаблонов модулей Mx210 для CODESYS V3 - 3.5.11.6.
    Она включает в себя новые шаблоны для модулей:
    • МВ210-212
    • МВ210-214
    • МУ210-402
    • МУ210-403
    • МЭ210-701


    Скачать обновленный пакет шаблонов: Mx210Templates_v3.5.11.6.package

    Внимание! Шаблоны не поддерживают команду контекстного меню Update Device (Обновить устройство).

  7. #377

    По умолчанию

    Добрый день,
    Кто-нибудь настраивал работу СПК207 и SCADA CIMPLICITY 4.0 по протоколу Modbus TCP/IP?

  8. #378

    По умолчанию

    Добрый день. Есть ли какие-то готовые шаблоны для опроса устройства МВА8? Если нет, существуют ли какие-то способы опроса при использовании Raspberry PI в качестве контроллера?

  9. #379
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sem9n Посмотреть сообщение
    Добрый день. Есть ли какие-то готовые шаблоны для опроса устройства МВА8? Если нет, существуют ли какие-то способы опроса при использовании Raspberry PI в качестве контроллера?
    Добрый день.
    По идее, шаблон для МВ110-8А должен подойти (у него с МВА8 совпадают карты регистров, насколько я помню).

  10. #380

    По умолчанию

    Здравствуйте, у меня на ПЛК304 реализован проект для сети Modbus. В работу подключено две подсети на 15 и 29 устройств соответственно. Реализовывал через стандартную конфигурацию, но данная реализация "еле дышит"... в основном проблема с отваливанием устройств - как следствие пропуск управляющих сигналов. Под руку попался старенький ПЛК110 - перенёс проект на него с использованием "универсального диспетчера" на основе библиотеки Modbus - всё работает на порядок стабильнее. Решил попробовать реализовать проект на библиотеке Modbus для ПЛК304, но из за отсутствия диспетчера возникли проблемы. По отдельности устройства опрашиваются без проблем и ошибок, но стоит включить в работу два подобных устройства - начинаются сыпаться ошибки 255. Как организовать диспетчиризацию модулей Modbus?

Страница 38 из 130 ПерваяПервая ... 2836373839404888 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •