Страница 34 из 130 ПерваяПервая ... 2432333435364484 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 1291

Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

  1. #331
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от trejer Посмотреть сообщение
    Имя: Modbus Master, COM Port
    Производитель: 3S - Smart Software Solutions GmbH
    Группы: Мастер Modbus Serial
    Тип: 90
    ID: 0000 0002
    Версия: 3.5.7.0
    Номер модели: -
    Описание: A device that works as a Modbus Master on a serial COM Port of a Windows PC.
    Именно в этой версии галочка автореконнекта не работает.
    Для СПК1хх [М01] следует использовать CODESYS V3.5 SP11 Patch 5 Hotfix 4 и Modbus Master версии 3.5.11.20.

  2. #332
    Пользователь
    Регистрация
    12.09.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Именно в этой версии галочка автореконнекта не работает.
    Для СПК1хх [М01] следует использовать CODESYS V3.5 SP11 Patch 5 Hotfix 4 и Modbus Master версии 3.5.11.20.
    Евгений огромное спасибо!!!

  3. #333
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    День добрый!Есть возможность перекинуть STRING из ПЛК100 в СПК110(мастер)?

  4. #334

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    День добрый!Есть возможность перекинуть STRING из ПЛК100 в СПК110(мастер)?
    Добрый день!

    Пример настройки обмена ПЛК110 [M02] (Slave) и СПК110 [M01] (Master) по протоколу Modbus RTU доступен для скачивания по ссылке. По Modbus TCP - здесь. Если используются другие контроллеры, то в проектах следует изменить таргет-устройства на соответствующие. Документ с описанием работы примеров доступен по ссылке.

    Другие примеры настроек обмена доступны на странице CODESYS V3 в разделе Примеры (ссылка).
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 10.04.2019 в 10:02.

  5. #335
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    Все понял, спасибо за наводку

  6. #336
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    Все работает, в программе все отображается нормальноСнимок22.JPG а на экране иероглифы Снимок23.JPG пробовал менять на WSTRING еще хуже
    Последний раз редактировалось жекон; 10.04.2019 в 12:11.

  7. #337
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Надо STRING конвертировать в WSTRING, и уже WSTRING привязывать в визуализации.
    Функция конверсии есть в библиотеке OwenStringUtils (функция CP1251_TO_UNICODE):
    https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25981

  8. #338
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    С бибкой заработало, спасибо

  9. #339

    По умолчанию

    Помогите с Modbus RTU Slave на СПК207. Добавил Modbus COM, указал номер порта 3 (как я понимаю это COM2 указанный на корпусе), скорость 9600, без чётности, 8 бит, 1 стоп-бит. Добавил Modbus Serial Device. Указал ID 1. Привязал к %QW64 переменную-счётчик, увеличивается раз в секунду. Подключаю к компьютеру через преобразователь, выставляю такие же параметры. Отправляю запрос на чтение одного регистра с адресом 0 (01 03 00 00 00 01 84 0a), Ответ всегда возвращает 0 (01 03 02 00 00 b8 44). Хотя в СПК значения меняются.
    Может ли это быть из-за того, что таргет на СПК версии 3.5.4.26 (последний на сайте), а версия Modbus Serial Device 3.5.5.0 (другой выбрать не могу, галочку показать устаревшие версии ставил)
    Последний раз редактировалось kot.shrodingera; 11.04.2019 в 15:15.

  10. #340

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kot.shrodingera Посмотреть сообщение
    Помогите с Modbus RTU Slave на СПК207. Добавил Modbus COM, указал номер порта 3 (как я понимаю это COM2 указанный на корпусе), скорость 9600, без чётности, 8 бит, 1 стоп-бит. Добавил Modbus Serial Device. Указал ID 1. Привязал к %QW64 переменную-счётчик, увеличивается раз в секунду. Подключаю к компьютеру через преобразователь, выставляю такие же параметры. Отправляю запрос на чтение одного регистра с адресом 0 (01 03 00 00 00 01 84 0a), Ответ всегда возвращает 0 (01 03 02 00 00 b8 44). Хотя в СПК значения меняются.
    Может ли это быть из-за того, что таргет на СПК версии 3.5.4.26 (последний на сайте), а версия Modbus Serial Device 3.5.5.0 (другой выбрать не могу, галочку показать устаревшие версии ставил)
    Добрый день!

    Опрос входных регистров, куда Вы привязали переменную счетчика происходит функцией 4. Судя по запросу, опрос Вы ведете функцией 3.

Страница 34 из 130 ПерваяПервая ... 2432333435364484 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •