    Добрый день.
    Word_Real тут не поможет, поскольку значение в приборе хранится не в формате IEEE 754, а в своем собственном.
    Впрочем, он хотя бы документирован.

    Прикладываю пример, как преобразовать набор полученных байт в REAL.
    Тестировал на примере из руководства.
    Чтобы проверить на реальных данных - нужно заменить везде abyTestData на uStmData.abyData.
    Возможно, придется изменить порядок привязки вордов в модбасе или порядок считанных байт.

    Если будут вопросы - то напишите в skype, пожалуйста.
    Вложения Вложения