    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Опрос входных регистров, куда Вы привязали переменную счетчика происходит функцией 4. Судя по запросу, опрос Вы ведете функцией 3.
    Спасибо большое, с этим я напутал. Тогда ещё два вопроса. Можно ли в holding регистре хранить значение внутренней переменной? Если я пытаюсь это сделать пишет предупреждение
    Код:
    Modbus_Serial_Device [Device: Modbus_COM]: 'Application.PLC_PRG.counter' - не корректный объект для присваивания
    И значение переменной не меняется, остаётся нулём, хотя должно каждую секунду увеличиваться.
    И второе, не получается настроить TCP Master. Добавил Ethernet, добавил Modbus TCP Master, в него добавил Modbus TCP Slave. Указал IP (у меня настройки по умолчанию, комп 10.0.6.1, СПК 10.0.6.10), указал номер слейва (1), Добавил канал (код 3, адрес 0, длина 1). Но при запуске ничего не считывается. На компьютере не видно запросов к слейву, в Codesys у Slave оранжевый треугольник и пишет "Шина не запущена. Данные значения, возможно, неактуальны"

  2. #342
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    1. Holding-регистры не могут изменяться из кода программы - только со стороны мастера. Такова особенность реализации стандартного слэйва в CODESYS.
    Можно использовать библиотеку Modbus Slave - в ней таких ограничений нет.

    2. Вы в настройках Modbus TCP Master поставили галочку Автоподключение?
    Вообще, сложно что-то сказать, не видя проекта.

  3. #343

    По умолчанию

    Спасибо за ответы. Про TCP Master проблема оказалась в брандмауэре Windows 10, он блокировал 502 порт, как я понял

  4. #344

    По умолчанию

    Добрый вечер.
    С сайта Овен скачал библиотеку *библиотеки CDS2.3_3.5 для работы с ПЧВ* там внутри файл *SPK_PCV_v4.export* а как им воспользоваться в проекте не понял,точнее как этотфайл засунуть в проект?

  5. #345
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Добрый вечер.

    1. Выделить узел Application.
    2. Вкладка Проект - Импорт - указать путь к файлу - поставить все галочки.

    Но, возможно, проще будет воспользоваться шаблонами (версия шаблонов должна соответствовать версии CODESYS):
    https://www.owen.ru/product/codesys_v3/libraries
    https://www.youtube.com/watch?v=ybvDMV-1MQ8

  6. #346

    По умолчанию

    Спасибо попробую.

  7. #347

    По умолчанию

    Спасибо попробую.
    Я так понимаю нужно поднять версию Codesys до 11.4 как минимум?
    Я пока пользовался 10.3

  8. #348
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай2 Посмотреть сообщение
    Спасибо попробую.
    Я так понимаю нужно поднять версию Codesys до 11.4 как минимум?
    Я пока пользовался 10.3
    Требуемая версия CODESYS и шаблонов зависит от контроллера.
    Для СПК207 и старых СПК1хх (без Ethernet) - следует использовать CDS 3.5.5.5 и шаблоны 3.5.4.13, для СПК1хх [М01] - CDS 3.5.11.5 и шаблоны 3.5.11.4.

  9. #349

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Требуемая версия CODESYS и шаблонов зависит от контроллера.
    Для СПК207 и старых СПК1хх (без Ethernet) - следует использовать CDS 3.5.5.5 и шаблоны 3.5.4.13, для СПК1хх [М01] - CDS 3.5.11.5 и шаблоны 3.5.11.4.
    Спасибо, библиотеки всунул, поместились.
    У меня СПК старый, попробую с старенькими шаблонами.
    Спасибо ещё раз.

  10. #350

    По умолчанию

    Добрый день. Возник вопрос при работе с библиотекой Modbus. Используем СПК 107 м01 и МВ110-8А.
    Написали код в точности как в руководстве по Модбас, за исключением используемого порта. При включении СПК и модуля МВ связь между ними не устанавливается. Срины настроек модуля и отображаемой инфы при подключении к СПК прикладываю.
    Подскажите, что не так я делаю и что нужно исправить.
    1.jpg
    2.jpg
    3.jpg
    Вложения Вложения

Страница 35 из 130 ПерваяПервая ... 2533343536374585 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •