Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Автозагрузка проекта на ПЛК не работает ПЛК110 [М02]

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    09.02.2014
    Адрес
    Брест, Беларусь
    Сообщений
    31

    По умолчанию Автозагрузка проекта на ПЛК не работает ПЛК110 [М02]

    ПЛК110-32 K-M [M02], id:54228160332034917
    Вот так вот, объект запускать через неделю, а у нас еще одна проблема (предыдущие проблемы в теме "ПЛК100-32 [М02] Номер сервиса:47, Номер ошибки 80").
    При выключении питания автозагрузка на ПЛК работает только если слегка ударить (по центру или слева) по корпусу ПЛК "волшебной палочкой". Переключатель при подаче питания находится в режиме "Работа". Повторял данную операцию раз 30. Что это? Непропай? или что иное?

    Также, раз через раз при пропадании питания у ПЛК стираются внутренние Retain-переменные, приходится постоянно конфигурировать прибор заново.
    Фото-0883.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    непропай. в ремонт