Добрый день. Столкнулся со следущей особенностью на ТРМ202 и ТРМ212. При отключении одного канала изменяются показания другого. Насколько это нормально?
Добрый день. Столкнулся со следущей особенностью на ТРМ202 и ТРМ212. При отключении одного канала изменяются показания другого. Насколько это нормально?
Я сталкивался с подобным на трм202. Причина - неправильная схема подключения - т.к. измерительные каналы имеют общий минус для 4-20мА. После учёта этого - всё заработало корректно.
У меня термометры сопротивления подключены.
Добрый день! А как именно Вы отключаете канал? И какой характер изменения показаний второго канала? Конкретные цифры, если можно.
Добрый день. По моему Вы как то некорректно поступаете с ТРМ.
1. ТРМ 202 при правильной настройке при отключении одного из датчиков канал должен был показать ошибку а не изменения на 0.2 градуса.
2. ТРМ 212 не является двухканальным регулятором и показания второго датчика без специальных настроек Вы не увидите. Второй датчик используется достаточно специфично, а второй индикатор обычно показывает уставку и если Вы даже выведите на него показания 2 датчика, то это не значит, что он будет регулировать 2 выход.
Или Может я чего не понял в Вашем вопросе? Какую задачу Вы хотите решить?
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Ну вы уж меня за студента принимаете. Проблема в том что один канал или вход влияет на второй хотя должны быть независимы.
Ну извините, ежели чем обидел. Просто так Вы в заголовке тему обозначили. А безгрешных приборов не бывает. Может особенности монтажа какие другие факторы сказывются или просадка блока питания.
А насчёт 212 недавно была тема, где коллега хотел 2 канала использовать для разных клапанов.
А Вас получается просто заинтересовал вопрос точности на 2 входах.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Возможно сказывается температура эксплуатации, около 10 градусов в помещении.
Навряд ли. Такая температура для аппаратуры как раз вполне комфортна. Помню как то была аналогичная проблема с первыми ПР114. Обсуждалась на форуме. Разработчики, насколько помню, пришли потом к выводу, что земля неправильно разведена. Даже прилагалась инструкция по перепайке. В новых приборах это устранили уже на заводе. Может и здесь что то типа.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)