    Спасибо за информацию. Исправим это в PDF версии каталога.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    129

    По умолчанию

    В части прямых и угловых кронштейнов под дин-рейки MTEC-HD75-150. В каталоге на сайте
    http://www.owen.ru/uploads/meyertec_2016_prosmotr_.pdf
    л.42, по-моему ошибочно указаны обозначения для угловых и прямых. Так какой из них какой?

    Вы говорили исправите, пока хоть скажите как что называется в реалии?

  3. #13

    По умолчанию

    MTEC-HD150 - прямой держатель
    MTEC-HD75 - угловой держатель

  4. #14

    По умолчанию

    Два неисправных "заводских" потенциометра из партии 36 шт. Толи пайка не ахти, тоги провод китайский монтажный. Если пайка наша, а не китай, то я бы заменил провод на МГТФ, он более живуч
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	58EA63D8-70FD-4C40-9109-691735544BAB.jpeg 
Просмотров:	93 
Размер:	41.4 Кб 
ID:	41458

  5. #15

    По умолчанию

    Добрый день! Спасибо за обратную связь, сообщу о проблеме на производство. Для замены неисправных потенциометров направьте, пожалуйста, запрос в наш сервисный центр - rem@owen.ru .