Сообщение от
Пантелеев Дмитрий
Посмотрите в конфигураторе 8И в сетевых настройках
Максимальный сетевой тайм-аут (сек). Какое стоит число?
Когда выключаете скаду и включаете конфигуратор - связь с прибором не теряется (если промежуток между выключением скады и включением конфигуратора не больше числа "максимальный сетевой тайм-аут"), и поэтому модуль держит последнее записанное число в его памяти. Для нуля необходимо в регистр выхода записать 0. Поэтому работа модуля правильная.
Если к модулю не приходят запросы от мастера сети в течении максимального сетевого таймаута, то он сбрасывает состояния выходов в авайриное (такая настройка есть в конфигураторе).