Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Изменение показаний температуры на ПЛК150

  1. #1
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию Изменение показаний температуры на ПЛК150

    К AI входам ПЛК 150 подключены все датчики температуры ТСМ 50М. Бывает, без определенной закономерности, показания температуры изменяются на +4 - +6 градусов, причем сразу все датчики меняют показания. Ресет не помогает, приходится градуировать датчики каждый раз. ЧТО ЭТО ЗА...?
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  2. #2

    По умолчанию

    Увеличь время опроса.

  3. #3

    По умолчанию

    Проблема обсуждалась много раз.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Проблема обсуждалась много раз.
    Поищем!
    Вот еще одна проблема возникла. ПЛК 150 ИМ. Стоят 4 датчика температуры ДТС 50М(ОВЕН), в конфигураторе прописываю r428.50 (пробовал и r426.50 ) ПИД регулирование задвижки без датчика положения с АНР. Так вот, значение температуры за секунды меняется например 15Гр, 12Гр, 14Гр, т.е. температура скачет (пид в ауте), ту же температуру мерял через трм, на нем плавно увелич/уменьш. десятые. Как эту проблему решить, этого я не нашел???? Спасибо! Или подскажите по каким ключевым словам искать на форуме.
    Последний раз редактировалось Пьер; 01.06.2016 в 08:03.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Увеличь время опроса.
    И все? Может там еще чего надо где то добавить?
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    И все? Может там еще чего надо где то добавить?
    Да, это все.

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 06:58
  2. ТРМ дублирование показаний
    от Andrew_Stranger в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.10.2015, 08:38
  3. ПЛК150 и датчик температуры, калибровка.
    от Andrew_Stranger в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.07.2015, 10:55
  4. Изменение тока при повышении температуры
    от aserr в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 18:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •