    Интересно следующее:
    1) Есть ли документация на модель памяти КДС и/или ОВЕН ПЛК. Судя по всему, нет.
    2) Есть ли защита от word tearing. Например, разные задачи выполняются одновременно и пишут в смежные AT% ячейки памяти (или вообще в соседние биты).
    3) out of order writes / happens-before / data race. Грубо говоря, разрешено ли компилятору менять порядок записи переменных.

    Даже ПЛК110 (с учётом PRU) выполняет как минимум две задачи, и обработка PRU не влияет на основной цикл => значит должна быть какая-то синхронизация между PRU и механизмом обработки входов-выходов.


    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Как бы я предупреждал. Заведите себе тему и в ней рубитесь.

    К сути:
    ЦАП на ПЛК работает не через библиотеки, а через Конфигурацию ПЛК. В соответствующий канал записывается значение переменной, в заданном диапазоне.
    Про считывание входов, опрос и изменение во время цикла.`
    1. К PLCOpen отсылать не буду, но книжку Петрова или Минаева полистать стоит. Есть думаю и другие достойные книги.
    2. Нужно понимать особенности работы ПЛК. Опрос области памяти входов - выполнение цикла - запись области памяти выходов - сервисное время - опрос области памяти входов. ПЛК работает так и только так. Классически. Именно по этому Вы обращаетесь не к физической памяти контроллера, а к области памяти AT%...
    3. А вот записываются значения физических входов в память входов, и управление физическими выходами из памяти выходов в независимости от цикла ПЛК.

    Говоря простыми словами - после того как контроллер считал область памяти входов и ушел в выполнение цикла (а он может быть и в секундах - никто не запрещает) - изменение физических входов восприниматься не будет. И уже только закончив цикл и снова перейдя к чтению области памяти входов контроллер возьмет последнее записанное в эту область памяти значение, которое за это время могло измениться 100 раз.
    При этом совершенно не важно сколько у Вас процессоров - 1 или 1000. Если Вы работаете с AT% - Вы всегда берете значение из области памяти входов.

    Для задач, где требуется реагировать на изменение значения входов даже когда программа выполняет цикл - прерывания. Но это совсем другая история.

    2. Нужно понимать особенности работы ПЛК. Опрос области памяти входов - выполнение цикла - запись области памяти выходов - сервисное время - опрос области памяти входов. ПЛК работает так и только так. Классически. Именно по этому Вы обращаетесь не к физической памяти контроллера, а к области памяти AT%...
    Вопрос "что произойдёт, если две одновременно выполняющиеся задачи обратятся к одной/смежной области AT% всё равно открыт".
    Например, одна задача запишет первый бит, вторая -- второй. А CPU вряд ли умеет отдельные биты в памяти менять. Наверняка наслоение какое-нибудь пойдёт.
    Аналогично с чтением: один меняет биты, а второй читает WORD'ы -- word tearing в полный рост.

    Говоря простыми словами - после того как контроллер считал область памяти входов и ушел в выполнение цикла (а он может быть и в секундах - никто не запрещает) - изменение физических входов восприниматься не будет
    Если так окажется, что на ПЛК 2 ядра, и в каждый момент на каком-то из ядер выполняется хотя бы одна программа. Внимание, вопрос: в какой момент времени переносятся данные из "физической памяти" в "AT% память" и обратно? Или этот момент разный для разных ядер?

    Ну, легко говорить, когда всего одно ядро (тут более-менее понятно, что есть цикл, есть пользовательское и системное время). А когда ядер несколько, то может возникнуть ситуация, что в каждый момент кто-то выполняется, и где там "цикл" неясно.

  2. #2

    По умолчанию

    Спасибо за понимание и что открыли отдельную тему.
    Первые три вопроса требуют пояснения, я, видите ли не программист.
    Модель памяти не может иметь финальный вид, так как пользователь при добавлении в конфигурации ПЛК определенных параметров и создает эту самую модель памяти. Про то, как она адресуется и как делается выравнивание в карте есть описание в РП, в разделе добавления сетевого обмена.
    Могут ли разные подзадачи обращаться к одной области памяти? Могут. И для чтения и для записи. В физический выход пойдет та, которая была записана последней в интервале между передачей из области памяти в физические выходы. Так же как и в PLC_PRG Вы можете 1000 раз изменять значение переменной, но в память будет записано последнее. Это же ПЛК.

    Конечно же есть зависимость на уровне кода CPU что и когда делается. Когда PRU опрашивается, когда значения в ЦАПы записываются или входы опрашиваются и записываются в области памяти. А так же когда ОС вызвать, когда в ОС вызвать систему исполнения CODESYS, когда в системе исполнения вызвать PLC_PRG и другие подпрограммы, как и когда просматривать не сработали ли прерывания, в какой момент времени производится инициация и контроль сетевого обмена по 5 интерфейсам, и еще пара сотен процессов.
    Вот только если Вы покупаете ПЛК - Вам не надо думать об этом. Вы знаете область памяти и к ней обращаетесь. Вы вызываете прерывания по заданному принципу... в любых ПЛК любых производителей... независимо от архитектуры CPU. В этом и есть тайный смысл ПЛК.
    Всем желающим об этом подумать есть промПК, Arduino и прочие ругательные для меня слова, где Вы можете все это самолично учитывать и настраивать. Хотя нет, на ардуино тоже уже CDS положили
    Но это уже никак не относится к ОВЕН ПЛК. Как и вопросы многоядерности. Возможно их лучше обсуждать на профильных форумах.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 08.06.2016 в 11:59.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    Интересно следующее:
    1) Есть ли документация на модель памяти КДС и/или ОВЕН ПЛК. Судя по всему, нет.
    2) Есть ли защита от word tearing. Например, разные задачи выполняются одновременно и пишут в смежные AT% ячейки памяти (или вообще в соседние биты).
    3) out of order writes / happens-before / data race. Грубо говоря, разрешено ли компилятору менять порядок записи переменных.
    Повторяю еще раз.
    Стандарт МЭК..... создан не для профессиональных программистов, а для технологов, которых обучили (начальному уровню) программирования.
    Именно поэтому ST - это Паскаль, а не Си. Именно поэтому из языка убраны все прибамбамсеты, которые позволяют "удалить гланды через черный ход".
    Исходите из этой парадигмы.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Повторяю еще раз.
    Стандарт МЭК..... создан не для профессиональных программистов, а для технологов, которых обучили (начальному уровню) программирования.
    Именно поэтому ST - это Паскаль, а не Си. Именно поэтому из языка убраны все прибамбамсеты, которые позволяют "удалить гланды через черный ход".
    Исходите из этой парадигмы.
    Я вашу мысль прекрасно понимаю, но против законов физики не попрёшь.

    Если есть возможность запускать две задачи одновременно, то должны быть какие-то механизмы для безопасной передачи данных между этими задачами.
    Ну или хоть что-то.

    "убраны прибамбасы" это каким образом? Понятно, что "malloc/free" в стандарте специально нет. Но то, что именно может увидеть операция чтения из памяти -- этот вопрос за скобки не вынесешь.
    Даже на многоядерных ПЛК всё равно делают один-единственный цикл? Честно говоря, не вяжется. И не вяжется с утверждением, что "PRU задачи не влияют на цикл ПЛК".


    В КДС 3.5 можно включить warning, чтобы оно ругалось, если обнаружит, что "разные задачи обращаются к одной и той же области AT%" (или что-то типа того, но сходу не получается найти).
    Это жжж не спроста -- значит, какая-то опасность есть.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Спасибо за понимание и что открыли отдельную тему.
    Первые три вопроса требуют пояснения, я, видите ли не программист.
    Это и программистам тяжело даётся, поэтому норм.

    Если просто, то модель памяти отвечает на один вопрос: "что может вернуть операция чтения?"
    Вопрос звучит просто, но реально всё именно к нему сводится. Есть какая-то программа, и вопрос "что может вернуть конкретная операция чтения".

    При этом, программистов не волнует как именно делаются (или не делаются) операции записи. Ведь, главное в том, что именно мы можем прочитать.
    В тривиальном случае (если чтений вообще нет), компилятор может смело выкинуть весь код и никто об этом не узнает (чтений-то нет!)

    Если грубо, то вопрос, например, в том "есть ли гарантия, что при изменении ячейки памяти в одной задаче другие увидят это прямо сразу, или вообще могут не увидеть, или только в следующем запуске и т.п.".

    "2) Есть ли защита от word tearing"

    Word tearing.

    Как правило, процессоры не могут менять отдельные биты в памяти, а только целые байты/слова и т.п.
    При этом, операция "изменить бит" превращается в 3 операции: загрузить байт, изменить, записать байт назад.

    Если две задачи делают такое "примерно в одно время со смежными битами", то запросто может возникнуть ситуация, что "записать байт назад" запишет байт без учёта, что "только что бит в этой области изменила другая задача".

    Аналогичная проблема может быть, например, при работе с соседними элементами массива.


    "3) out of order writes / happens-before"

    Если грубо, то "задача A обновила пару ячеек памяти, в какой момент изменения станут видны задаче Б?"
    Или ещё вопрос: "задача X записала массив из 10 значений, и в ячейку AT%готово записала 1. Задача Y прочитала значение 1 из ячейки AT%готово. Верно ли, что задача Y может смело читать оставшиеся 10 ячеек и в них будут актуальные данные?"

    Если подробно, то читать можно тут: http://shipilev.net/blog/2014/jmm-pr...art_iii_sc_drf

    2 часа видео (на русском) на эту тему: https://www.youtube.com/watch?v=noDnSV7NCtw, https://www.youtube.com/watch?v=Ky1_5mabd18

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    что на этой картинке компилятор может смело выкинуть?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png owen.png (4.9 Кб, Просмотров: 58)
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    что на этой картинке компилятор может смело выкинуть?
    Была бы модель памяти -- можно было бы ответить. Без неё остаётся лишь гадать и ставить эксперименты над реальным железом, специально провоцируя проблемные многопоточные выполнения.

    Не забываем, что "то, что разрешено по спецификации" и "то, что умеет делать компилятор" это разные вещи. Я не говорю, что компилятор обязан всё-всё-всё оптимизировать.
    Я говорю про то, что хорошо бы иметь понимание того, что именно запрещено и разрешено делать компилятору (и железу).

    Целесообразно ли учить компилятор предвычислению такого цикла -- вопрос. С другой стороны, операцию "avg=ARDINST()" можно было бы и вынести из цикла (оптимизация loop invariant code motion часто даёт хороший прирост производительности).

    Кстати, когда я говорю "компилятор", в эту же категорию попадает и CPU.
    Смотрите: почти у каждого CPU есть store buffer (место, где хранятся команды на запись, которые уже обработаны в CPU, но ещё не записаны в память. Память обычно тормозная, поэтому store buffer имеет смысл). В итоге может оказаться, что одна команда записи ещё не закончилась, а другая команда уже началась. Если компилятор не будет генерировать специальные упорядочивающие команды, то CPU может переупорядочивать выполняемые инструкции (с точностью до модели памяти конкретного процессора).

    Если бы все ассемблерные команды выполнялись ровно в том порядке как они написаны, то программы работали бы на порядок медленнее. Смысл переупорядочивания как раз в том, чтобы сделать такие правила, которые не выносят мозг программистам, и, в то же время, позволяют эффективно параллелить выполнение.

  8. #8

    По умолчанию

    Если бы все ассемблерные команды выполнялись ровно в том порядке как они написаны, то программы работали бы на порядок медленнее. Смысл переупорядочивания как раз в том, чтобы сделать такие правила, которые не выносят мозг программистам, и, в то же время, позволяют эффективно параллелить выполнение.
    Вы узнали, что такое суперскалярность и спекулятивное вычисление?????

    А по сути - зачем вам "модель памяти", если воспользоваться ей по крайней мере на ПЛК производства ОВЕН Вы не можете???

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Вы узнали, что такое суперскалярность и спекулятивное вычисление?????
    Простите, но очень сильно складывается ощущение, что вы пишете в духе "не читал, но осуждаю".
    Скорее всего, вы не понимаете суть вопроса, а имеете лишь поверхностное знание о спекулятивном выполнении.

    Модель памяти как раз и нужна, для того, чтобы понять "что имеет право, а что не имеет право" делать компилятор/железо.

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    А по сути - зачем вам "модель памяти", если воспользоваться ей по крайней мере на ПЛК производства ОВЕН Вы не можете???
    Почему? Лично у меня многоядерный ПЛК производства ОВЕН. Буду ли я на нём заниматься непотребством? Вряд ли.
    Но знать какие гарантии даёт платформа при обращении к одной и той же области памяти в целом полезно. Как без этого программировать?

    Посмотрите, capzap прекрасный вопрос задал. MM как раз и позволяет отвечать на такого сорта вопросы. Вот, только складывается ощущение, что MM нигде не зафиксировано. Т.е. на уровне "интуиции" и plug&pray.

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    так может не зафиксировано потому что нет этого. Получение начальног адреса может и в этом коде компилятор выносит за цикл, это действительно ни как не проверить, но переменная zero ни где не используется,кроме как внутри цикла и по логике компилятор бы её удалил в языках на ПК, а здесь будет продолжать делать приращение, потому что запрос значения или запись могут произойти через указатель, который в свою очередь может быть создан динамически,а у семена еще и панель может обратиться, про которую компилятор точно не знает
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Концепция памяти в CoDeSys
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 00:24
  2. Скрипты и объектная модель MasterScada
    от anfaenger в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.10.2013, 14:50
  3. Новая модель НПТ
    от Адрей в разделе Разработки
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 20:02
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 15:56
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 13:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •