Тема: Поле ввода

  1. #1

    По умолчанию Поле ввода

    Доброго времени суток. Подскажите новичку:
    1. Как обстоят дела с полем ввода данных для ПЛК 73. Хотелось бы некоторые пороговые аналоговые значения задавать с экрана ПЛК. Но соответствующего элемента в разделе "визуализация" нет. подскажите как быть.
    2. В CFC написал чать программы, для сравнения использовал элемент "<", но сравнение не работает. Хотя Проект компилируется. Где ошибся?

    файл проекта прилагаю
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    1. Самостоятельно создайте необходимые переменные в ветке конфигурации submenu. Установите для этих переменных галки "показывать в меню" и разрешить редактирование с панели"
    2. Перед запуском проекта сделайте "проект/очистить все", "проект/компилировать все".

  3. #3

    По умолчанию

    "1. Самостоятельно создайте необходимые переменные в ветке конфигурации submenu. " подробнее можно. где его найти

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михалы4 Посмотреть сообщение
    "1. Самостоятельно создайте необходимые переменные в ветке конфигурации submenu. " подробнее можно. где его найти
    На вкладке "ресурсы", список "конфигурация ПЛК".
    http://www.owen.ru/uploads/rp_plk63.73.pdf - раздел 7 "Конфигурирование контроллера" и раздел 8 "Работа с ЖКИ ПЛК".

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 09:41
  2. SQL зачем поле FLAGS
    от S.A.D. в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 13:58
  3. Поле ввода в визуализации
    от Киналь в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 22:19
  4. поплавковый датчик в электромагнитном поле?
    от Алекс111 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 00:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •