    Цитата Сообщение от Evgen Dnepr Посмотреть сообщение
    Я пытался прочитать регистра 8 (значение температуры float ст. слово) и регистра 9 (значение температуры float ст. слово).
    Только я не понял как эти значения использовать в Owen Logig
    2024-03-19.png
    Float это 2 регистра, поэтому ставите адрес 8, но чтение 2 регистров и переменная вещественная.
    Кроме того для Float важна правильная расстановка байт и регистров. Правильное отображение устанавливаете галками.
    Только советую проверять не на 2 канале, а для начала на 1 или 3, где у вас всё правильно показывает.

    Вы мне ещё и голову морочите, выкладываете скрины чтения 8-9 регистра Float, выдавая его за 6 регистр INT. (цифра 36474 (34447) на всех скринах)
    Вот собранный Float, из вашего скрина в другой теме 1 Сборка флоат.jpg 898,2 градуса.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...599#post432599
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.03.2024 в 14:39.