Тема: ПЛК150 +МДВВ

  1. #1

    По умолчанию ПЛК150 +МДВВ

    Здраствуйте!!
    Подскажите почему у меня в проекте начинают на МДВВ начинают произвольно включатся выключатся выхода, когда в программе показывает логическую единицу?
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от serg578 Посмотреть сообщение
    Здраствуйте!!
    Подскажите почему у меня в проекте начинают на МДВВ начинают произвольно включатся выключатся выхода, когда в программе показывает логическую единицу?
    Снимите верхнюю крышку МДВВ, посмотрите в каком положении у вас перемычки. 2 ближние к центру платы должны быть разомкнуты.