    По умолчанию

    Спасибо за пояснения.
    Проект прикладываю.

    Подскажите как сбросить EEPROM?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pro Slave.pro (214.1 Кб, Просмотров: 17)

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    ипром , сбрасывается после альт-ввод-вывод. см.ИЭ

  3. #3

    По умолчанию

    Закрываю тему - увеличение минимального времени цикла ПЛК с 1 мс до 8 мс решило проблему. Сейчас все работает.
    Всем Спасибо.