Цитата Сообщение от Илья Зимарёв Посмотреть сообщение
Максимальный пороговое значения для логической 1 составляет 10В. Но физически на вход можно спокойно подавать напряжение указанное в РЭ. 24В можете подавать не опасаясь, это штатный режим работы прибора.
Это всё верно, но есть некоторые мелкие ньюансы, не относящиеся к ПР200 в штатном режиме:
1) Обычные контакты кнопок управления не расчитаны на коммутацию токов в 1-2ma. Нужно их грузить большим током, особенно на установках работающих с эмульсией или всяких мойках. Как правило вся защита кнопок выше IP40 через год-два интенсивной работы приходит в негодность, и по влаге могут прилететь ложные сигналы.
С помощью резистивного делителя смещаем диапазон лог1 "вверх", что даёт помехозащиту входа. Также увеличивается ток через кнопку.