Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Чувствительность срабатывания реле в ТРМ202

  1. #1

    Question Чувствительность срабатывания реле в ТРМ202

    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Есть ТРМ202 с релейным выходом. Реле срабатывает тогда, когда температура на датчике превышает значение уставки на 1 градус. Например, на нижнем зелёном экране значение 30,4 градуса, а реле сработает, когда на верхнем красном экране 31,5 градуса. Можно ли сделать так, чтобы реле срабатывало при превышении уставки на 0,1 градуса?

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    гистерезис чему равен?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    Не знаю, по умолчанию стоит.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2011
    Адрес
    Ивановская обл, Родники
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    По умолчанию с завода он как раз и есть те самые 1 гр.С.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ANTI Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Есть ТРМ202 с релейным выходом. Реле срабатывает тогда, когда температура на датчике превышает значение уставки на 1 градус. Например, на нижнем зелёном экране значение 30,4 градуса, а реле сработает, когда на верхнем красном экране 31,5 градуса. Можно ли сделать так, чтобы реле срабатывало при превышении уставки на 0,1 градуса?
    Наверно инкубатор хотите сделать???
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Мих Посмотреть сообщение
    По умолчанию с завода он как раз и есть те самые 1 гр.С.
    А что нужно изменить? Какой параметр?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Наверно инкубатор хотите сделать???
    Типа того)

  8. #8
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. Отключение происходит уставка+дельта, включение уставка-дельта. +-дельта это и есть гистерезис. Так что смотрите какая у Вас максимально допустимая температура, от неё и пляшите. Менять надо дельту.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  9. #9

    По умолчанию

    Получается параметр HYS гистерезис который?

  10. #10
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Да, этот параметр. В других ТРМ используется понятие "Дельта". А здесь обозвали "Гистерезис". Что в принципе одно и то же.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Задержка срабатывания ПЛК100+2хМДВВ
    от DIABLik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.01.2013, 21:10
  3. Коррекция времени срабатывания УТ1-PiC
    от Zayaz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1