Тема: ПЛК110+ОРС CodeSYS+МастерСкада

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110+ОРС CodeSYS+МастерСкада

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста где я "косячу".
    Суть проблемы: имеется связка ПЛК110, OPC от CodeSys v2.0, МастерСкада v3.6.
    При имитации сбоя по питанию (выключаю и включаю питание контроллера) появляется вот такая проблема:
    Новый точечный рисунок.jpg
    МастерСкада говорит, что не может записать переменную, в Инспекторе CodeSys появляется какой то новый канал (№3 на скрине), и тоже не может записать переменную, но при этом связь есть так как переменная "х" (создал специально для контроля связи) меняется в CodeSys и в Мастерскаде практически одновременно.В чем мой косяк???????

  2. #2

    По умолчанию

    Новый канал вы имеете ввиду в окне Gateway Server? Это не к нам точно - но скорее всего это говорит о появлении нового коннекта, старый еще не успел закрыться.
    Касательно ошибки - скада просто транслирует ошибку которая идет из ОРС сервера.
    Ошибка потом пропадает спустя какое то время или требуется выполнить какие то действия?
    Можно попробовать произвести запись другим ОРС клиентом - например Matrikon OPC Explorer:
    https://yadi.sk/d/VNFQzC59e9GSp

    В крайнем случае вы можете перевести контроллер на протокол Modbus и использовать
    http://www.masteropc.ru/products/?category=399
    Инструкция по подключению контроллеров ОВЕН здесь:
    http://www.insat.ru/products/Univers...en_PLC_1xx.pdf
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Новый канал вы имеете ввиду в окне Gateway Server? Это не к нам точно - но скорее всего это говорит о появлении нового коннекта, старый еще не успел закрыться.
    Касательно ошибки - скада просто транслирует ошибку которая идет из ОРС сервера.
    Ошибка потом пропадает спустя какое то время или требуется выполнить какие то действия?
    Можно попробовать произвести запись другим ОРС клиентом - например Matrikon OPC Explorer:
    https://yadi.sk/d/VNFQzC59e9GSp

    В крайнем случае вы можете перевести контроллер на протокол Modbus и использовать
    http://www.masteropc.ru/products/?category=399
    Инструкция по подключению контроллеров ОВЕН здесь:
    http://www.insat.ru/products/Univers...en_PLC_1xx.pdf
    Касательно ошибки - ошибка удаляется и опять появляется - 100 шт.

    СПС сейчас попробую этот ОРС...

    А если использовать"переподключаться по условию" из документации стр.12 http://www.masterscada.ru/services/s..._Low_Level.pdf ??
    И где лучше хранить переменные в скаде или в енергонезавимой памяти контроллера, или и там и там???

    И еще вопрос по контекстному меню при клике правой клавиши мыши на объекте в МастерСкаде (см. рисунок):
    Новый точечный рисунок.jpg
    - как удалить из этого меню "Изображение объекта" при этом чтобы оно осталось на мнемосхеме???
    - как добавить в это меню "команду"

    И еще подскажите пожалуйста как открыть окно в МастерСкаде по "Команде"??
    СПС
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 10.08.2016 в 11:04.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от a_gricaj Посмотреть сообщение
    А если использовать"переподключаться по условию" из документации стр.12 http://www.masterscada.ru/services/s..._Low_Level.pdf ??
    Можете попробовать.
    Правда не все ОРС серверы успевают закрываться, в таком случае у них нужно убивать процесс - у нас есть специальный скрипт для этого.

    Цитата Сообщение от a_gricaj Посмотреть сообщение
    И где лучше хранить переменные в скаде или в енергонезавимой памяти контроллера, или и там и там???
    Переменные всегда должны хранится в одном месте. Лучше конечно хранить в контроллере - чтобы контроллер мог исполнять программу и без скады.

    Цитата Сообщение от a_gricaj Посмотреть сообщение
    И еще вопрос по контекстному меню при клике правой клавиши мыши на объекте в МастерСкаде (см. рисунок):
    Новый точечный рисунок.jpg
    - как удалить из этого меню "Изображение объекта" при этом чтобы оно осталось на мнемосхеме???
    - как добавить в это меню "команду"
    Добавить команду туда нельзя. Убрать изображение объекта пока тоже, но такая задача записана.

    Цитата Сообщение от a_gricaj Посмотреть сообщение
    И еще подскажите пожалуйста как открыть окно в МастерСкаде по "Команде"??
    Через вкладку команды "Действия".
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    ошибочное сообщение....
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 10.08.2016 в 11:48.

  6. #6

    По умолчанию

    Видел проект МастерСкады где из контекстного меню включался дискреный выход, как же тогда это реализовали??

  7. #7

    По умолчанию

    Возможно был собственный контрол.
    Спасибо.

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 16:43
  2. ПЛК110 и CoDeSys v.3
    от kosmas в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 22:10
  3. Проблема связи CodeSys OPC с ПЛК110-32
    от malyarik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.05.2012, 09:35
  4. ПЛК110 и CoDeSys v3
    от DIG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 18:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •