Добрый день! Привязал теплосчетчик ТМК-Н 100 к OPC Lectus. по ModBus без каких-либо проблем. Также легко достал температуры и давления. А вот с расходами беда! Не могу преобразовать формат float, в перевариваемы формат. Получаю число типа 1,27388е-27. Подскажите чайнику, Как мне это число с плавающей точкой в нормальный вид привести.
Последний раз редактировалось ber312; 20.08.2016 в 15:46.
-
Добрый день! Пробуйте изменить порядок чтения переменной, для типа переменной флоат- ставьте старшим регистром вперед ! ( находится это в свойствах узла - дополнительные параметры)
-
-
Разобрался. Матчасть пришлось вспоминать.
-
А вот с овеновским сервером не выходит даже температуру снять