    По умолчанию

    ТРМ33-Щ4 работает с медными и платиновыми термосопротивлениями. Различие в модификации прибора такое: ТРМ33-Щ4.01 работает с 50 Ом ТСМ, ТСП, а ТРМ33-Щ4.03 со 100 Ом.
    Датчик наружного воздух ставится на улице, желательно на северной стороне здания. Датчик обратной воды может быть как накладной на трубу, так и погружной.

  2. #12
    Пользователь Аватар для Nex-T
    Регистрация
    18.12.2007
    Адрес
    Новый Уренгой
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Спасибо большое за ответ. Я не совсем понял насчет датчика обратной воды - это обязательно должен быть ТСМ или ТСП, или же можно использовать другие датчики?

  3. #13

    По умолчанию

    Да обязательно, причем для всех датчиков,подключаемых к прибору ТРМ33, т.е датчики термосопротивления с выходным сигналом сопротивления и никаким больше.

  4. #14

    По умолчанию

    Обязательно должно быть термосопротивление

  5. #15

    По умолчанию Датчик наружного воздуха

    Можно ли обойтись без него, если да то чем заменить датчик?

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pkedr Посмотреть сообщение
    Можно ли обойтись без него, если да то чем заменить датчик?
    датчик можно заменить обычным сопротивлением около 50 Ом для прибора с маркировкой 01 и около 100 Ом для 03 модификации. Сопротивление нужно подулючить по 3-хпроводной схеме.