Подключаю импульсный счетчик с герконом к плк100-220.
Использую аппаратный счетчик контролера.
В счетчике геркон на напряжение 5-36в ток 15ма.
при прямом включении геркона между 0 и входом при частоте более 3 гц перестает считать (наверно геркон залипает?). С включенным в цепь последовательно резистором на 25 ком (подобран переменником на максимум счета, хотя, по расчетам, надо бы около 5 ком) считает до 12гц. Необходимый максимум около 30гц.

Как можно решить проблему? Что не так делаю?

Спасибо.