Страница 35 из 74 ПерваяПервая ... 25333435363745 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 738

Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic

  1. #341

    По умолчанию

    О! Спасибо! А я смотрел-смотрел в меню и не видел этой опции.

  2. #342

    По умолчанию

    Кто - нибудь знает автора данного макроса? Хотелось бы порасспрашивать его по принципу работы этого макроса.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (22.6 Кб, Просмотров: 120)

  3. #343
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    Кто - нибудь знает автора данного макроса? Хотелось бы порасспрашивать его по принципу работы этого макроса.
    А оригинал есть?

  4. #344

    По умолчанию

    Вот я и не знаю откуда этот макрос. В онлайн базе его нет, на форуме тоже его не нашел.

  5. #345
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2010
    Адрес
    Лыткарино
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    он из макроса в базе вентиляции

  6. #346

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    Кто - нибудь знает автора данного макроса? Хотелось бы порасспрашивать его по принципу работы этого макроса.
    Расспрашивайте, я переадресую вопросы.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #347

    По умолчанию

    Расспрашивайте
    Юрий, здравствуйте! Вот такие вопросы:
    1.ut_StepFull(s)-это время полного хода КЗР, сек? На что этот параметр влияет?
    2.ut_StepMin(s)-время импульса откр/закр КЗР, сек?
    3.ut_Cycle(ms)-вот это, что за параметр? Как я понимаю это период опроса входа oa_PWR в мс?

  8. #348

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    Юрий, здравствуйте! Вот такие вопросы:
    1.ut_StepFull(s)-это время полного хода КЗР, сек? На что этот параметр влияет?
    2.ut_StepMin(s)-время импульса откр/закр КЗР, сек?
    3.ut_Cycle(ms)-вот это, что за параметр? Как я понимаю это период опроса входа oa_PWR в мс?
    Ежу понятно, что
    - ut_StepFull (Float) Полное время хода клапана
    - ut_StepMin(s) (Float) Минимальная длительность импульса для клапана
    - ut_Cycle(ms) (Float) Время цикла программы
    Для расчета ut_Cycle можно использовать макрос CycleTime

    оa_Pwr - Требуемый процент открытия клапана 0..100
    для достижения соответствия между расчетным и фактическим положением клапана сервопривода на привод подаются импульсы «открыть» (ob_Open=1) или «закрыть» (ob_Close=1) определенной длительности.
    Приросту процента открытия клапана от 0 до 100 соответствует импульс длительностью, равной времени полного хода клапана (ut_StepFull(s)).
    Прирост определяется как разница между новым рассчитанным (оa_Pwr) и предыдущим значением.
    Для предотвращения лишних колебаний, импульс на сервопривод подается только, если его длительность больше минимальной длительности (ut_StepMin(s)).
    Если рассчитанный процент равен 100 (оa_Pwr=100), то это соответствует открытому положению клапана — на сервопривод подается команда «Открыть» (ob_Open=1). Если рассчитанный процент равен 0 (оa_Pwr=0), то это соответствует закрытому положению клапана — на сервопривод подается команда «Закрыть» (ob_Close=1).
    Шёл я как-то раз мимо и ...

  9. #349

    По умолчанию

    Для расчета ut_Cycle можно использовать макрос CycleTime
    С временем цикла не понятно. Где вообще про период и время цикла почитать?

  10. #350

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    С временем цикла не понятно. Где вообще про период и время цикла почитать?
    Циклическое выполнение программы - основа работы любого ПЛК.
    Если это не понятно, значит программирование ПЛК или ПР не Ваша тема.

    Кратко
    Как работает ПЛК

    Очень просто. Опрашивает входы, выполняет программный цикл, записывает выходы. Принципиально важно понимать, что программа ПЛК выполняется не постоянно, а циклически каждые несколько миллисекунд.
    Последний раз редактировалось Мимоход; 03.11.2018 в 23:24.
    Шёл я как-то раз мимо и ...

Страница 35 из 74 ПерваяПервая ... 25333435363745 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •