Цитата Сообщение от Sergeba Посмотреть сообщение
Использую ПЛК110. Опрос организовал на RS485-1 (15 устройств) и RS485-2 (29 устройств). Смотрю результаты опроса в Base, есть параметр NoPollingErrCnt, так на линии 2 этот счётчик на всех модулях увеличивается с разной скоростью - минимум раз в 5 сек. На линии 1 счётчик на нуле и не меняется. Не пойму в чём проблема со второй линией? Могу всё переподключить на первую линию, но тогда на ней будет 44 устройства, что, боюсь, негативно может сказаться на быстродействии всей сети.
Счетчик NoPollingErrCnt увеличивается на 1 каждый раз когда за контрольное время (NoPollingTime) модуль не получил доступа к сети. Такое может быть, если в очереди много модулей и все хотят опроса. Кажется по умолчанию NoPollingTime = 1с. Увеличьте это время и счетчик NoPollingErrCnt перестанет увеличиваться.