Так _считывать_ аналоговый сигнал нужно каждые 10-20 мкс. Не миллисекунд, а микросекунд.
В документации на ПР200, например, говорится, что там 10 мс опрос входов. Это в 1000 раз дольше, чем нужно вопрошающему.
Вот я и говорю: наверняка есть штука, которая превращает аналоговый сигнал в ШИМ, и при этом не создаёт 10мс задержек.
Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 14.09.2016 в 15:37.
А я и не говорю в данном случае про ПР200 ,а про ПЛК с вашими пруууу. ПР200 и так успеет за 5мс все .
электронщик до мозга костей и не только
Странный вы человек и в ПР и ПЛК сигнал с аналогового входа - это флоат ,который можно и в int преобразовать если нужно .А в ПР вообще можно в настройках входа сделать хоть в килограммах ,хоть в градусах ,то есть 10v>> 100кг.или 200гр.С и оперировать с физическими величинами
электронщик до мозга костей и не только
Ещё раз: если частота опроса входов 15мс достаточна, то я уже согласился, что можно делать как угодно.
Но раз уж процитировали мои слова, где я говорю про 10 мкс реакцию на входы, то давайте, показывайте как именно "и в ПР и в ПЛК" это сделать.
Вот реально.
У ПЛК160 опрос аналоговых будет 10мс
У ПР200 опрос будет те же 10мс.
У ПР114 в документации говорится про 0.5мс на опрос, но как бы это опечаткой не получилось.
В любом случае, ни одно ПР/ПЛК производства ОВЕН не имеет аналогового входа, позволяющего читать актуальные значения аналоговых входов (хотя бы одного) каждые 10мкс.
Если не отличаете микросекунды от миллисекунд, то не надо троллить.
Ну, если речь зашла о цифровом сигнале, то надо пробовать вариант http://www.flintec.chel.ru/products/ldu69-78.html по rs485 или ethetnet
Нууу... на современных прессах как раз по ethernet это и работает, без преобразования в аналоговый сигнал. Т.е. как-то это можно реализовать.