Тема: ПЛК 110-60 [M02] - ограничение по Modbus через конфигуратор?

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #19
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Конфигурация внутри разбирается по логическим частям. Если часть не лезет в 100к - происходит эпик фейл.
    Владислав, тогда требует объяснения следующее.
    В работающий проект с 1499 регистрами (dwordами), во второй слейв добавляю еще 499 регистров. Т.е. теперь в проекте 2 слейва с 999 регистрами каждый.
    И такой проект уже не загружается (см. рисунок).

    Пустая конфигурация с 2 слейвами по 999 регистров весит 196 515 байт (см. *.rar).

    Если одна логическая часть с 999 регистрами весит меньше 100 Кб, то и другая должна, а не работает.

    Прошу пояснений.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; 28.08.2017 в 12:16. Причина: Был не верно указан размер файла конфигурации

Похожие темы

  1. Конфигуратор vs modbus.lib
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 11:10
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 14:54
  3. Modbus TCP через конфигуратор
    от Newcomer в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.10.2015, 13:13
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 22:16
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 14:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •