Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
Неосторожный щелчок автоматом и на на измерительном входе 24В.
Всегда думал, что такую ситуацию должен предусматривать производитель ПЛК. Преобразование токовой петли 4-20 мА в унифицированный сигнал 0-10 В с помощью резистора 499 Ом 1% 0,5 Вт непосредственно на входе ПЛК сильно облегчает задачу. Кое-кто предпочитает ставить в параллель два резистора 1000 Ом. Предохранители в таком случае вообще не нужны.