Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 12 из 12

Тема: ПЛК 160 + Веспер 8300

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Знакомая ситуация.
    А комплектным КС1 пробовали подключать ?

    М-да, а ошибку с расключением в руководстве так и не исправили за три года. Так и висит в руководствах на сайте.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  2. #2

    По умолчанию

    Посмотрели схему ас 3м, 2 минуты назад переопресовали кабель. Так как ас 3м не является устройством а работает как удлинитель, перекресья Rx и Tx нет, следовательно кабель Кс-1, Кс-2 не катят. Только что сунули, связь пошла, 81 ошибка сгинула))

    Всем спасибо за помощь.