Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Перегоряют светодиоды которыми управляет ПР200

  1. #1

    По умолчанию Перегоряют светодиоды которыми управляет ПР200

    Доброго всем времени суток. Проблема такая, написал программу на ПР200-24.2.1, программа управляет светодиода, так вот, через короткое время они перегорают, причём токоограничивающее сопротивление для светодиода ставил в 5 раз больше, всё равно перегорают.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alek4322 Посмотреть сообщение
    Доброго всем времени суток. Проблема такая, написал программу на ПР200-24.2.1, программа управляет светодиода, так вот, через короткое время они перегорают, причём токоограничивающее сопротивление для светодиода ставил в 5 раз больше, всё равно перегорают.
    Какое напряжение, какие резисторы ?

  3. #3

    По умолчанию

    Напряжение постоянное 24 Вольта, сопротивление ставил 3 Килоома, потом 10 килоом, когда стояли сопротивления на 10 Килоом, светодиоды горели тускло но почему то, перегорали также быстро как при 3 килоом, хотя для светодиодов на 24 Вольта нормальное сопротивление 2 Килоома. И ещё у ПР200 Выхода на э/м реле, может при переключении контактов что то происходит (например мгновенно повышается напряжение) может какие нибудь фильтра нужно ставить, да чуть не забыл ПР200 ещё управляет промежуточными реле на 24 вольта параллельно засвечивая светодиоды, может это катушки реле высаживают светодиоды, может необходимо параллельно катушкам реле вешать диоды обратной стороной что бы они спускали через себя самоиндукцию.

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alek4322 Посмотреть сообщение
    Напряжение постоянное 24 Вольта, сопротивление ставил 3 Килоома, потом 10 килоом, когда стояли сопротивления на 10 Килоом, светодиоды горели тускло но почему то, перегорали также быстро как при 3 килоом, хотя для светодиодов на 24 Вольта нормальное сопротивление 2 Килоома. И ещё у ПР200 Выхода на э/м реле, может при переключении контактов что то происходит (например мгновенно повышается напряжение) может какие нибудь фильтра нужно ставить, да чуть не забыл ПР200 ещё управляет промежуточными реле на 24 вольта параллельно засвечивая светодиоды, может это катушки реле высаживают светодиоды, может необходимо параллельно катушкам реле вешать диоды обратной стороной что бы они спускали через себя самоиндукцию.
    Сам себе и ответил:
    ПР200 ещё управляет промежуточными реле на 24 вольта параллельно засвечивая светодиоды, может это катушки реле высаживают светодиоды, может необходимо параллельно катушкам реле вешать диоды обратной стороной что бы они спускали через себя самоиндукцию
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5

    По умолчанию

    Однозначно диоды встречно-параллельно, мало светодиоды горят, ПР сбоит очень сильно.
    Спасибо.

Похожие темы

  1. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  2. PID регулятор управляет 4 тэнами.
    от vlaks в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.05.2015, 07:24
  3. ТРМ251 не управляет ТТР
    от makros в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 10:32
  4. ПЛК управляет вертолетом на радиоуправлении....
    от ridd777 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.08.2013, 07:56
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 14:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •