Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Конфигурирование контроллера ТРМ133

  1. #1

    По умолчанию Конфигурирование контроллера ТРМ133

    Доброго здоровья!
    Возможно ли запрограммировать контроллер ТРМ133 таким образом, чтобы в ночное время суток регулятор автоматически переходил в дежурный режим, а днём включался в работу?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    К сожалению ТРМ133 не переходит по времени суток или выходным дням в дежурный режим. Перевод в данное состояние осуществляется по кнопке "Пуск/Стоп" на лицевой панели прибора или через дискретный вход С1. Здесь реализованная другой режим работы энергосбережения: вы можете в ночное время суток работать по сниженной уставке.
    Если вам необходимо отключение системы вентиляции в ваши временные рамки, что делает "Дежурный режим" тогда можно использовать ТРМ133М.

Похожие темы

  1. поменяю ТРМ133-РУОУОР 02 на ТРМ133-РРРРР-02
    от AD55 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.08.2016, 08:24
  2. ТРМ133 конфигурирование ЦАП1 и ЦАП2
    от EvgeneyKem в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 09:05
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 14:01
  4. Конфигурирование ПКП
    от Ferryman в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.12.2014, 21:51
  5. конфигурирование плк
    от Zulu в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2